集中式电表,插卡表互感式的要加接触器,直接式的要不要加接触器呢,有的说直接式的都不要加,有的说直接式的单相不要加三相要加!请大家指教!谢谢
集中式电表,插卡表互感式的要加接触器,直接式的要不要加接触器呢,有的说直接式的都不要加,有的说直接式的单相不要加三相要加!请大家指教!谢谢
12楼
路过,学习学习
回复
13楼
路过,学习学习
回复
14楼
现在不少预付费电表都是采用带有电操的断路器来控制。我个人认为这种方案可靠性更高,而且使用过程中功耗较小。接触器工作时功耗较大,且故障率会更高一些。
回复
15楼
无影 发表于 2016-9-27 09:10 现在不少预付费电表都是采用带有电操的断路器来控制。我个人认为这种方案可靠性更高,而且使用过程中功耗较 …我前面已经说过了,预付式电能表里面的负荷开关,是一种叫双稳态磁保持继电器,保持时不消耗功率。而且节点容量比一般的继电器大得多,所以一般不需要再加中间继电器了,可以直接驱动开关合、分闸。当然电操机构是必须的,否则有节点也不能驱动开关动作。
回复