关于预付费电表加接触器问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2016年06月01日 14:06:25
只看楼主

集中式电表,插卡表互感式的要加接触器,直接式的要不要加接触器呢,有的说直接式的都不要加,有的说直接式的单相不要加三相要加!请大家指教!谢谢

集中式电表,插卡表互感式的要加接触器,直接式的要不要加接触器呢,有的说直接式的都不要加,有的说直接式的单相不要加三相要加!请大家指教!谢谢
免费打赏
风平浪静02
2016年06月01日 15:48:37
2楼
这种表里面控制负荷的开关是一种双稳态磁控继电器,一般容量不会超过100A。
三相直接式卡表不多,单相的较为常见。
单(三)相容量较大的用户,比如采用电流互感器接入的,一般采用输出动作信号控制相应的断路器动作。
回复
wxs801020
2016年06月04日 16:32:46
3楼
风平浪静02 发表于 2016-6-1 15:48 这种表里面控制负荷的开关是一种双稳态磁控继电器,一般容量不会超过100A。三相直接式卡表不多,单相的较 …互感式的要断电,断路器动作,要断电在复位就要接触器了吧?
回复
hanzhg54
2016年06月04日 23:36:19
4楼
要不要接触器关键看你的表的电流能否承受负载电流,一般的表是5A,超过后就应该加接触器并配相应的互感器。
回复
hanzhg54
2016年06月04日 23:37:49
5楼
wxs801020 发表于 2016-6-4 16:32 互感式的要断电,断路器动作,要断电在复位就要接触器了吧?复位和接触器毫无关系。
回复
北域尘埃
2016年06月05日 00:29:50
6楼
单(三)相容量较大的用户,比如采用电流互感器接入,话说没见过加的
回复
风平浪静02
2016年06月05日 15:01:50
7楼
wxs801020 发表于 2016-6-4 16:32 互感式的要断电,断路器动作,要断电在复位就要接触器了吧?控制电路器分合的一般也是继电器,卡表里面的负荷开关也是一种继电器,而且完全可以输出控制断路器的。
回复
希望在前方
2016年06月26日 01:02:43
8楼
路过,学习学习
回复
边军1001
2016年09月27日 08:57:49
9楼
路过,学习学习
回复
边军1001
2016年09月27日 08:58:06
10楼
路过,学习学习
回复
边军1001
2016年09月27日 08:58:25
11楼
路过,学习学习
回复

相关推荐

APP内打开