每日一题问:注册电气工程师供配电专业习题集,2章环保节能-单选
厚德载物2016
2016年05月31日 21:52:00
只看楼主

求教;注册电气工程师供配电专业习题集,2章环保节能,一、单选题1.有关规程对企业合理用电降低线损率提出要求,企业由受电端至用电端分别为三级变压、二级变压和一级变压,其总线损率应分别不超过( )、( )和( )。A.6.5%,5.5%,3.5%; B.10%,7.0%,5.5%;C.7.0%,5.0%,2.0%; D.7.0%,5.5%,3.5%。答案:D7.调整用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使企业用电均衡化,提高企业负荷率,是配电网节点降损的有效措施。根据有关规定,连续性生产企业日负荷率应不低于( )。

求教;注册电气工程师供配电专业习题集,2章环保节能,
一、单选题
1.有关规程对企业合理用电降低线损率提出要求,企业由受电端至用电端分别为三级变压、二级变压和一级变压,其总线损率应分别不超过( )、( )和( )。
A.6.5%,5.5%,3.5%; B.10%,7.0%,5.5%;
C.7.0%,5.0%,2.0%; D.7.0%,5.5%,3.5%。
答案:D
7.调整用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使企业用电均衡化,提高企业负荷率,是配电网节点降损的有效措施。根据有关规定,连续性生产企业日负荷率应不低于( )。
A.98%; B.95%; C.85%; D.60%。
答案:B
解析:根据不同的用电情况,企业日负荷率应不低于以下指标:①连续性生产95%;②三班制生产85%;③二班制生产60%;④一班制生产30%。

这2题出处在指定考试规范手册的哪里呢



27.某标称电压为10.5kV配电线路实际电压为10kV,近日因周边用电负荷增加,该配电线路的实际电压降低了1%。在输送功率和负载功率因数不变的条件下,因配电线路电压降低,线路功率损耗增加( )。
(A)1.06%; (B)1.99%; (C)2.03%; (D)2.11%。
答案:B
28.35kV及以上供电电压的允许偏差为:正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的( )。
A.15%; B.12%; C.10%; D.7%。
这个答案究竟是多少呢
~~~~请大侠指教,感激不尽~~~~
免费打赏
stierfechter
2016年06月01日 15:04:04
2楼

28.35kV及以上供电电压的允许偏差为:正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的( )。
A.15%; B.12%; C.10%; D.7%。

GB/T 12325-2008 4.1
回复
厚德载物2016
2016年06月02日 18:43:35
3楼
谢谢,其他的呢
回复
厚德载物2016
2016年06月02日 21:32:35
4楼
二、多选题
5.关于同步电动机的功率因数,下列说法( )是正确的。
A.可以为1; B.可以大于1; C.不能小于0; D.可以小于0。

此题为AD,求出处,分析。。。
回复
厚德载物2016
2016年06月02日 21:33:46
5楼
14.配电网的负荷率是指平均负载功率与最大负载功率之比。以下关于调整负荷率实现节点降损的描述( )是正确的。
(A)负荷率越低标志负荷曲线波动越小;
(B)负荷率越高表明负荷波动越接近平均值;
(C)提高负荷率,可降低线损;
(D)提高负荷率节电降损的实质是调整变压器的负荷曲线,使之接近平稳。

15.在供配电系统中避免重复降压,简化电压等级是有力的降损措施。以下( )降压方式是适合的。
(A)220/110/10/0.38kV; (B)220/66/10/0.38kV;
(C)220/110/66/35/10/0.38kV; (D)220/35/10/0.38kV。

此2题出处呢
回复
厚德载物2016
2016年06月02日 21:34:23
6楼
23.对于标称频率为50Hz的电力系统用户冲击负荷引起的系统频率变动应符合下列( )规定。
(A)一般不得超过±0.2Hz;
(B)不得超过±0.1Hz;
(C)根据冲击负荷性质和大小以及系统的条件也可适当变动限值;
(D)变动限值应保证近区电力网、发电机组和用户的安全稳定运行及安全供电。
回复
厚德载物2016
2016年06月02日 21:35:09
7楼
27.操作过电压一般由( )引起。
(A)线路切、合与重合闸;
(B)故障与切除故障;
(C)开断容性电流和开断较小或中等的感性电流;
(D)负载突变。
d选项球分析
回复
厚德载物2016
2016年06月02日 21:35:56
8楼
31.关于变压器效率,以下说法( )是正确的。
(A)变压器效率与变压器负荷和损耗有关;
(B)变压器效率与负荷功率因数无关;
(C)当变压器负载系数为有功经济负载系数时,变压器效率最高;
(D)当变压器负载率大于85%时效率最高。
c选项
回复
stierfechter
2016年06月03日 08:57:58
9楼
2016年06月03日 09:08:46
10楼
27.操作过电压一般由( )引起。
(A)线路切、合与重合闸;
(B)故障与切除故障;
(C)开断容性电流和开断较小或中等的感性电流;
(D)负载突变。

(D)负载突变。属于甩负荷
DL/T 620 -1997 4.1.1.a)
新标准也有相同叙述。
回复

相关推荐