关于冷凝器的流路设计和管路结构
co1464243264991
2016年05月31日 15:40:43
来自于制冷技术
只看楼主

对于冷凝器,回路设计上进下出,背风面进迎风面出。。。图示的冷凝器全长44米,我选择三条回路,从上至下分别是12米,16米,16米,各位高工请问我这样设计是否合理!能否给出点建议以及设计根据!请赐教!!

对于冷凝器,回路设计上进下出,背风面进迎风面出。。。
图示的冷凝器全长44米,我选择三条回路,从上至下分别是12米,16米,16米,
各位高工请问我这样设计是否合理!能否给出点建议以及设计根据!请赐教!!

冷凝器.JPG


冷凝器U管排列.JPG


冷凝器流路.JPG

免费打赏
co1464243264991
2016年06月01日 10:54:24
12楼
联通动力 发表于 2016-6-1 08:58 制冷设备是不会说话的,要读懂它说什么,就有必要研究它需要什么,以不违背自然常识为原则也需要通过人 …大道理谁都知道!请您给出点实质性的见解!或者谈谈您的看法!
回复
荣昌制冷
2016年06月01日 11:11:16
13楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-1 11:16 编辑 联通动力 发表于 2016-6-1 08:58 制冷设备是不会说话的,要读懂它说什么,就有必要研究它需要什么,以不违背自然常识为原则也需要通过人 …用词都不会,懂什么叫“自然常识”吗?在这里(或者在这方面)能用“自然常识”的词汇吗?在机械或者制冷领域里应该用“物理常识”,或者直接用“制冷常识”,要虚心听教!不要什么事都想逞个能,文笔都不懂,好好学学!“制冷设备是不会说话的”,但你不要乘机替它乱说瞎说。不要像“闭门造车”那样,撑着眼或者干脆闭着眼说胡话!
回复
co1464243264991
2016年06月08日 15:15:23
15楼
联通动力 发表于 2016-6-1 07:12 三回路,从上至下分别是12米,16米,16米,回路的长短,必然涉及到流动阻力与各回路过冷度大小的问题, …我是考虑冷凝器的不同位置,所通过的风量不一才这样设计的,就是上部分12米段的风流速比较大,冷凝效果好!
回复
co1461050832456
2016年06月09日 07:42:42
16楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-6-9 07:43 编辑

冷凝器的不同位置,所通过的风量不一
这样的理解好似与实际应用不符。
从下图可以看出,红圈为扇叶旋转区域,
在这个区域附近,风量应该是均匀的通过翅片间隙,
1-15p机组冷凝器盘管均为等距均匀排放,同一型号冷凝器,可以平放也可以竖放。


每到初夏,我们都要去现场用高压水冲洗室外机冷凝器,上面覆满了尘土,柳絮,杨絮,
从脏物分布的情况来看,四周尘土偏多,这应该是风量偏小引起的
其它部位柳絮均匀的覆在进风侧。
至于对过冷度的影响以及排管的交叉走向需要单独开贴分析。

未命名.JPG


回复
荣昌制冷
2016年06月09日 07:53:02
17楼
联通动力 发表于 2016-6-9 07:42 冷凝器的不同位置,所通过的风量不一这样的理解好似与实际应用不符。从下图可以看出,红圈为扇叶旋转区 …知道为什么空调冷凝器在运行时中心的温度怎么会比四周的稍高吗?这是什么原理的作用?
回复
wscxl88
2016年06月09日 10:35:30
18楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-9 07:53 知道为什么空调冷凝器在运行时中心的温度怎么会比四周的稍高吗?这是什么原理的作用?不知你问啥;P是指空调冷凝器在运行时中心的温度,还是指空调冷凝器出风的中心的温度。前者不成立,后者也不成立;P为什么后者也不成立,只要把扇叶最外边改一下方向,出风温度最高是右上角或左上角,新式机就是这方式。老式机是中心高。
回复
co1464243264991
2016年06月10日 16:37:06
19楼
联通动力 发表于 2016-6-9 07:42 冷凝器的不同位置,所通过的风量不一这样的理解好似与实际应用不符。从下图可以看出,红圈为扇叶旋转区 …四周分布的尘土较多,您得出的结论是四周的风量小?这个问题太好解决,自己拿个测速仪放在不同的位置就知道你的说法是否正确!还是说你根本就弄反了!轴流风机貌似是四周的风量大!我的风机不是直接安装在冷凝器的一侧
回复
co1461050832456
2016年06月11日 14:52:19
20楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-6-12 09:35 编辑 暴躁的骆驼 发表于 2016-6-10 16:37 四周分布的尘土较多,您得出的结论是四周的风量小?这个问题太好解决,自己拿个测速仪放在不同的位置就知 …我所说的四周是指冷凝器四周的内沿(黑线内沿),它有两个因素“结构,扰流”影响其进风速度,。风速越底,积尘越多,我的风机不是直接安装在冷凝器的一侧这种情况是存在的,因风向改变,引起换热器一侧风量大,另一侧风量小,厂家在规模生产内机机组时,通常采用不同长度的分液管来解决过热度不统一的问题。如果没有实测数据来校正,可采用其它连接方式解决冷凝器风量不匀引起的过冷度不统一问题5551324
回复
co1443075393592
2016年06月11日 22:53:39
21楼
好贴必须顶起来,谢谢楼主!
回复
co1445934676707
2016年06月15日 10:09:07
22楼
看了篇文章《流程布置对风冷冷凝器换热性能的影响》,希望能对流程布置有一些启发。
回复

相关推荐

APP内打开