对于冷凝器,回路设计上进下出,背风面进迎风面出。。。图示的冷凝器全长44米,我选择三条回路,从上至下分别是12米,16米,16米,各位高工请问我这样设计是否合理!能否给出点建议以及设计根据!请赐教!!
对于冷凝器,回路设计上进下出,背风面进迎风面出。。。
图示的冷凝器全长44米,我选择三条回路,从上至下分别是12米,16米,16米,
各位高工请问我这样设计是否合理!能否给出点建议以及设计根据!请赐教!!
2楼
在线等高人指教!:time:
回复
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-31 18:31 编辑 暴躁的骆驼 发表于 2016-5-31 15:42 在线等高人指教!冷凝器设置液体多点回流(称平流式冷凝器)是对的。但应该考虑每个回流点是否已经充分被冷凝(液化)?避免没完全冷凝的混合气液体进入回流管,从而占据回流管的容积,影响液体的回流。或者较多的高压气体进入了储液器,造成高压压力(冷凝压力)过高的局面。所以这种平流式冷凝器的多点回流位置都设置得较低,一般约在冷凝器的下半部;即使有些在冷凝器的中部或者较上部的,但它分布较稀,即冷凝管组少,正是考虑到这部分冷凝管能充分冷凝液化的问题。冷凝回流管越到底部分布越密。
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-31 18:30 冷凝器设置液体多点回流(称平流式冷凝器)是对的。但应该考虑每个回流点是否已经充分被冷凝(液化)?避 …依您看,我这样设计这款冷凝器是合理的对吗!
回复
5楼
暴躁的骆驼 发表于 2016-5-31 19:33 依您看,我这样设计这款冷凝器是合理的对吗!应该注意我上面所说的,设计冷凝器液体多点回流(称平流式冷凝器)是对的。但为了考虑每个回流点是否已经充分被冷凝(液化)?避免没完全冷凝的混合气液体进入回流管,从而占据回流管的容积,影响液体的回流。或者较多的高压气体进入了储液器,造成高压压力(冷凝压力)过高的局面。所以设计这种平流式冷凝器的多点回流位置时应设置低一点,一般设计在冷凝器的下半部。即从冷凝器高度的2/5处(或1/2处)开始设置回流点,至冷凝器的最底部管结束,并把多个回流点都并联为一根总管接储液器。
回复
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-31 19:57 应该注意我上面所说的,设计冷凝器液体多点回流(称平流式冷凝器)是对的。但为了考虑每个回流点是否已经 …好的,多谢指教!
回复
7楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-31 21:21 编辑
采用三回路,小型空调器散热管回路通常是内外层交叉走向,防止因风温的变化引起内外层散热量不一致,
很多的厂家在尾部三合一后,单根管再经过1-2个回合,通过进一步过冷。以杜绝气泡的存在
管路的走向如能画出来,则制冷剂流向更清晰一些
回复
8楼
只知它能力大小,内部结构零不知。可贵老师几年前听说在搞冷凝器
这个不好发言,静听学习啦
回复
9楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-6-1 10:47 编辑
三回路,从上至下分别是12米,16米,16米,
回路的长短,必然涉及到流动阻力与各回路过冷度大小的问题,
长短不一,也涉及到散热效率与各回路流量的问题。
长短不一之设计,不知楼主有何依据,
回复
10楼
联通动力 发表于 2016-6-1 07:12 三回路,从上至下分别是12米,16米,16米,长短不一,不知楼主有何依据你为什么一碗饭要作20口吃下去?而且每口吃的数量不一,不知你有何依据?说得有意义吗;P
回复
11楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-6-1 09:01 编辑
制冷设备是不会说话的,要读懂它说什么,
就有必要研究它需要什么,以不违背自然常识为原则
也需要通过人与人之间的交流,观察前人好的设计思路和作品,
取长补短,以免闭门造车
回复