本帖最后由 nannanz 于 2016-5-30 20:22 编辑 在建模过程中,出现PL设计,但在实际过程中并不应该出现PL情况,不理解PK为什么会将此梁断定为偏拉。其次,在对梁上的柱加大柱截面后,梁的PL情况转换为柱的PL,并且当柱截面越大配筋面积越大,400*400的梁都能配到15,500*500配到21,希望此疑问请有经验人士能都解答,谢谢PL柱位于角柱,PL梁分别为建筑东西面的边梁。偏拉梁跨数2跨,截面240*800,跨度分别为8.7m、2m.

本帖最后由 nannanz 于 2016-5-30 20:22 编辑

在建模过程中,出现PL设计,但在实际过程中并不应该出现PL情况,不理解PK为什么会将此梁断定为偏拉。其次,在对梁上的柱加大柱截面后,梁的PL情况转换为柱的PL,并且当柱截面越大配筋面积越大,400*400的梁都能配到15,500*500配到21,希望此疑问请有经验人士能都解答,谢谢

PL柱位于角柱,PL梁分别为建筑东西面的边梁。偏拉梁跨数2跨,截面240*800,跨度分别为8.7m、2m.