什么叫断路器两侧隔离开关的断路器侧?
古木叶
古木叶 Lv.14
2016年05月30日 13:20:25
只看楼主

GB50060-2008《3~110kV高压配电装置设计规范》第2.0.6条:“66~110kV 敞开式配电装置,断路器两侧隔离开关的断路器侧,线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关。”这个“断路器两侧隔离开关的断路器侧”是哪一侧?“线路隔离开关的线路侧”又是拿一侧?还望各位不吝赐教。

GB50060-2008《3~110kV高压配电装置设计规范》第2.0.6条:“66~110kV 敞开式配电装置,断路器两侧隔离开关的断路器侧,线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关。”这个“断路器两侧隔离开关的断路器侧”是哪一侧?“线路隔离开关的线路侧”又是拿一侧?还望各位不吝赐教。
免费打赏
z532736
2016年09月20日 11:28:45
22楼
xyyrrr 发表于 2016-6-1 14:27 私人截图,仅供参考PT带隔离开关干嘛 PT二次绕组那么多干嘛?
回复
z532736
2016年09月20日 11:29:14
23楼
土木比呢
回复
大师雄
2016年09月24日 15:58:54
24楼
就是断路器的电源侧和负荷侧,老柜型一般有两个隔离开关,上隔离和下隔离,进线的话就是下隔离为电源侧,出线下隔离为负荷侧,即线路侧,,一般出线需带接地开关,而进线电源侧一般不要接地开关
回复
wangsxha
2017年06月26日 17:49:58
26楼

隔离开关本身有两侧(上下)桩头,按平常思维,靠近断路器(线路)那侧叫断路器(线路)侧,经过隔离开关就是另一侧了.其实断路器这样接相当于在断路器两侧(上下)桩头都配置了接地开关。供参考。
回复
金高皇
2017年06月26日 18:02:51
27楼
谢谢楼主分享