装修师傅梁上打孔,心都碎了
qq_1464583333918
2016年05月30日 12:53:38
来自于建筑施工
只看楼主

如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔求助各位专家,怎么补救

如图所示
水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm
取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。

楼层有18层,在一楼钻的孔
求助各位专家,怎么补救

梁1.jpg


梁2.jpg

免费打赏
iomveh
2017年05月10日 09:34:01
85楼
多谢楼主发这类的资料了。
回复
liu757
2017年05月11日 08:58:08
86楼
无语了,怎么会在梁底取
回复
鲲爸爸
2017年05月11日 10:24:26
87楼
楼上有人说有人冷嘲热讽、不顾3-18层的人的死活。

在随意开洞之前怎么没有想一想别人的死活。

08年的真的时候,有些楼本来是躲得过去的,就是有一些自私自利的家伙盲目拆墙装修,不仅害了自己,更害了别人。

楼上的兄弟也不要瞎出主意,什么回顶?

现在拿着粘钢、碳纤维当不要钱的往梁、柱上去,看看能弥补多少!!!!!!!!!!!
回复
鲲爸爸
2017年05月11日 10:36:28
88楼
“08年的真的时候”打错了,应该是“08年地震的时候”。

回复
xwxyyxf2000
2017年05月16日 15:53:34
89楼
厉害厉害啊,打孔之前说一声啊
回复
xwxyyxf2000
2017年07月03日 11:28:34
90楼
黏贴钢板或者碳纤维布加固吧。
回复
攻城师76578
2017年07月04日 16:23:25
91楼
我看了所有评论,,基本没发现一个提出补救措施的,,都是在埋怨装修公司,埋怨楼主,,,个人观点 楼主发这个图片是想寻求论坛里的各位大神,师傅,出出补救措施的。
回复
奔跑的五花肉
2017年07月05日 17:32:28
92楼
这装修的人别让他走 所以的维修费用要他出 梁底钢筋全断了 问我们 没人敢打包票说肯定可以 还是找原来的设计单位吧
回复
qq_1499071210770
2017年07月05日 18:09:15
93楼
求人不如求己
回复
大飞狼123
2017年07月06日 13:22:20
94楼
我感觉楼上几位说的先加固顶住两边的梁,再把混凝土凿开,用大一个等级的钢筋焊接且几根钢筋焊接的点位不在同一截面,然后再用同等级的混凝土浇筑浇筑,基本确保安全稳固了吧!我经验不是特别丰富,只能凭自己感觉说的!