电梯排水和雨水可以接入污水管网吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年05月29日 15:08:05
只看楼主

由于现场特殊情况,雨水管网无法施工的情况下,电梯排水和雨水可以接入小区的污水管网吗?有强制性要求吗?(如在污水井内,电梯排水和雨水接入污水井出接个存水弯之类的水封,可以吗?),请问这样可以吗,违反相关强制性规范吗?

由于现场特殊情况,雨水管网无法施工的情况下,电梯排水和雨水可以接入小区的污水管网吗?有强制性要求吗?(如在污水井内,电梯排水和雨水接入污水井出接个存水弯之类的水封,可以吗?),请问这样可以吗,违反相关强制性规范吗?
blydh_2012
2016年05月30日 13:06:24
2楼
首先说电梯排水,规范讲“宜”排入室外雨水管道,另如果有少量可燃液体(例如油等等),应设置水封并排入污水管道。看来规范对于电梯排水没有强制性要求必须排雨水管,不知道你说的雨水官网不能施工是临时不能还是什么情况,建议咨询审图。
至于雨水,因为量很大,我觉得不应该排到污水。况且规范也说应雨污分流。
回复
lichangan1000
2016年05月30日 13:31:03
3楼
临时性没问题。止回阀比存水弯好使。
回复
鹏飞
2016年05月30日 14:15:07
4楼
回复是一种美德!!!!
回复
stan22
2016年05月30日 17:54:15
5楼
临时还是永久啊?
回复
xyzpilot
2016年05月30日 21:58:29
6楼
永久的小区雨水可以接入污水管网吗?
回复
tiantangxiaozhan
2016年05月31日 15:12:56
7楼
电梯排水一般地下室强排,污雨水分合流考虑经济及当地要求,合流有个缺点,就是管道会冒臭气。
回复
co1463450382210
2016年05月31日 15:34:28
8楼
电梯排水一般地下室强排,污雨水分合流考虑经济及当地要求,合流有个缺点,就是管道会冒臭气。
回复
阿牛博博
2016年05月31日 17:10:50
9楼
现在很多都是排污水管网了。
回复
qq_1464696414394
2016年05月31日 20:10:14
10楼
可以,属于普通污水可以排入污水管网
回复
mh9999a
2016年06月01日 19:15:21
11楼
可以,只要当地审图部门允许这样做,建议先和当地审图部门先沟通。
回复

相关推荐