消防钢管管道是不是适用于给排水管道规范
zhongcongzhou
2016年05月28日 14:27:08
只看楼主

消防给水管道是不是适用于给排水管道规范。如果适用,现场有何施工问题。这个允许利用墙体作为支撑点,穿墙需加设套管吧。交叉点也不加支架。消火栓口离地面高度1.1m,高出箱体下部有无要求,管道水平段在墙体内允许吗?管道支吊架的间距一般为多大,有无规范要求。以上个人看法,请专家告知,最好能告诉哪本规范要求。谢谢。

消防给水管道是不是适用于给排水管道规范。如果适用,现场有何施工问题。

IMG_20160510_154644.jpg
这个允许利用墙体作为支撑点,穿墙需加设套管吧。交叉点也不加支架。
IMG_20160524_143915.jpg
消火栓口离地面高度1.1m,高出箱体下部有无要求,管道水平段在墙体内允许吗?
IMG_20160524_144221.jpg
管道支吊架的间距一般为多大,有无规范要求。
以上个人看法,请专家告知,最好能告诉哪本规范要求。谢谢。

IMG_20160510_154644.jpg


IMG_20160524_143915.jpg


IMG_20160524_144221.jpg

hnzx
2016年05月30日 21:45:20
2楼
管道支吊架的间距一般为多大,有无规范要求。
回复
锋行四海
2016年05月31日 10:07:57
3楼
规范应该是不一样的
回复
明太祖
2016年06月02日 12:08:01
4楼
感谢楼主分享!
回复
二氧化硅
2016年06月06日 11:54:27
5楼
1图。管道穿越墙体必须加设套管。2图。现实施工中大量管道是在墙体内部的,但是从管道安装施工规范(省标)中来说是不允许的,如套管内不允许有焊缝,有接口;将管道砌筑于墙体内,这些都是需允许的(万一出问题,不便于维修),但是在实际施工中,这样的问题是大量存在的。3图,管道支架距离是有严格要求的,消防上管道支架对于末端支架要求严格(施工规范是一般控制项目),管段中间的支架可以查施工规范,都有明确要求。这个支架可以利用给排水的规范。
回复
jiadan302
2016年06月06日 18:31:48
6楼
图1:穿墙位置必须加套管,套管尺寸80及以下大两号,100及以上可以大一号,距离机四300mm位置要加支架或吊架;图2:消火栓箱的安装请参照图集04S202《室内消火栓安装》,图集中对箱体的安装高度有明确的标注,墙体内安装的丝接位置做好防锈处理;图3:楼主上传图片中应为喷淋系统,对喷淋系统的支吊架设置问题请按照GB 50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。
个人建议:楼主在施工前多看看图集及验收规范,明白施工及验收标准,以保证施工质量。
回复
王校长丶
2016年06月07日 09:04:19
7楼
非常不错,感谢非常
回复
浪尽天涯
2016年06月13日 11:14:49
8楼
图1:穿墙位置必须加套管,套管尺寸80及以下大两号,100及以上可以大一号,距离机四300mm位置要加支架或吊架;图2:消火栓箱的安装请参照图集04S202《室内消火栓安装》,图集中对箱体的安装高度有明确的标注,墙体内安装的丝接位置做好防锈处理;图3:楼主上传图片中应为喷淋系统,对喷淋系统的支吊架设置问题请按照GB 50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。
个人建议:楼主在施工前多看看图集及验收规范,明白施工及验收标准,以保证施工质量。
回复
xiaoyushift
2016年06月13日 15:09:31
9楼
非常不错,感谢非常
回复
明太祖
2016年06月14日 19:33:17
10楼
xiaoyushift 发表于 2016-6-13 15:09 非常不错,感谢非常图1,图2中使用三通不符合规范GB50974-2014中12.3.12第六条要求
回复
addyes1
2016年06月14日 22:49:31
11楼
jiadan302 发表于 2016-6-6 18:31 图1:穿墙位置必须加套管,套管尺寸80及以下大两号,100及以上可以大一号,距离机四300mm位置要加支架或吊架 …不能安装在墙内,那图2的情况怎么处理呢!请指点一下。正在施工也遇到这种情况。