请教:7度,0.15g,三类场地,乙类设防标准,请问,该结构的抗震构造措施对应的抗震等级是多少?多谢指教
请教:7度,0.15g,三类场地,乙类设防标准,请问,该结构的抗震构造措施对应的抗震等级是多少?多谢指教
2楼
抗规3.3.2.3,7度半,III类,应该按照8度0.2g采取抗震构造措施;《抗震设防分类标准》3.02条文,乙类建筑,抗震措施按提高1度来进行,则最终应当按照9度来采采取。
回复
3楼
谢谢楼上的详细解答。
回复
4楼
抗震等级不变,提高抗震构造措施就行。
回复
6楼
9度采用,提高两次
回复
7楼
抗震措施按8度来,抗震构造措施比8度要求再高吧
回复
8楼
谢谢楼主的分享!