请问各位老师,高工,四通阀是根据所选压缩机的排气管直接选型还是根据制冷量!
请问各位老师,高工,四通阀是根据所选压缩机的排气管直接选型还是根据制冷量!
2楼
四通阀是冷热转换之器械,根据制冷能力选型吧
回复
3楼
我想是按压缩机制冷能力大小选的,压缩机排气管与吸气管已按能力固定死了,所以排气管还应与压机吸气管管径同时配合才行
回复
4楼
wscxl88 发表于 2016-5-28 13:05 我想是按压缩机制冷能力大小选的,压缩机排气管与吸气管已按能力固定死了,所以排气管还应与压机吸气管管径 …谢谢指教!请问毛细管为什么不能用在大型制冷机上!
回复
5楼
暴躁的骆驼 发表于 2016-5-28 13:26 谢谢指教!请问毛细管为什么不能用在大型制冷机上!我所知的是12000w冷量以下可用毛细管作节流元件大型制冷机是为了安装方便而不用毛细管,我想的。我乱假设10冷吨的机要用直径50mm长3米的管子作无细管,要占用多大的地方,如可用块板加阀门调节也可达到同样效果且占地方小又易安装,你会选用那一样做
回复
6楼
wscxl88 发表于 2016-5-28 14:01 我所知的是12000w冷量以下可用毛细管作节流元件大型制冷机是为了安装方便而不用毛细管,我想的。我乱假 …我们50KW的制冷机也是毛细管节流!不过我们用来冷水,蒸发温度高,多采用并联多根毛细管节流
回复
7楼
wscxl88 发表于 2016-5-28 14:01 我所知的是12000w冷量以下可用毛细管作节流元件大型制冷机是为了安装方便而不用毛细管,我想的。我乱假 …30KW的机组也用过毛细管,不过仅限于R22冷媒的,其他的R410A R407C的,我就会用热力膨胀阀 EXV等。
回复
8楼
暴躁的骆驼 发表于 2016-5-28 13:26 谢谢指教!请问毛细管为什么不能用在大型制冷机上!四通阀根据所选压缩机的排气管径直接选型或者根据制冷量选配都是可以的。因为既然压缩机的排气管径已经达到了某种程度,那它的制冷量也是根据排气量而确定的,所以管径与介质的质量是不矛盾的。其实与压缩机的排气管径选配四通阀更直接,更方便,更简单。一般四通阀上只标注了“DN”通径正是说明了这个问题。如同制冷系统中的电磁阀及其它阀门一样,都是按通径选配。但不能与节流阀相题并论。关于“毛细管为什么不能用在大型制冷机上”?你就不要被忽悠了!你所指的“大型制冷机”其实还是小型机。按制冷装置的容量(制冷能力)分类,50000千卡/时以下的均为小型制冷装置;50000~500000千卡/时之间的为中型制冷装置;500000千卡/时以上的为大型制冷装置。可以说,小型及以上的制冷装置,系统都是采用阀门作为节流的。为了系统运行循环的稳定性,这些装置必须设置储液器!否则没有充足的制冷剂液体,就无法保证节流阀的需要,系统就无法稳定运行!假设这种装置节流采用毛细管,它能满足或达到这种容量范围的制冷量吗?需要多粗多长或者多少根的毛细管?再说,如果使用了毛细管,遇停电或其它停机后,毛细管还将自动继续流通(供液),直到高低压压力平衡后才会停止供液,那下次启动时将会是一个什么样的局面?世界上有这种设置的吗?除非小型以下无储液器的制冷系统,才会采用毛细管节流。
回复
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-28 20:39 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-5-28 20:02 四通阀根据所选压缩机的排气管径直接选型或者根据制冷量选配都是可以的。因为既然压缩机的排气管径已经达 …这句话还中听,与我观点类同,都为个方便都是老式机吧,现在的人都比鬼不精灵,用一个或多个并连多路膨胀阀都可搞定,连那么多条毛细管干吗,种柳树啊:lol按时计工钱多干活那我选装毛细管;P30kw,R22,一只丹佛丝TGEX7.5搞定一只TGEX15搞定,还有时间去叹茶吃花生,你还在装毛细管呢,是不是
回复
12楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-30 08:33 编辑 wscxl88 发表于 2016-5-28 20:11 这句话还中听,与我观点类同,都为个方便用毛细管节流,通常是比较稳定的内机热负荷,再配以外风机风量调节或水流调节制冷机组分高温机组和低温机组,中温机组,压机排气量变化较大,根据制冷能力和管径吧.低温机组的回气管径可不细
回复
13楼
资料不错,谢谢楼主的分享!
回复