住宅楼下 一二层商业是否上喷淋。
topwind0
topwind0 Lv.3
2016年05月27日 18:25:33
只看楼主

二类高层住宅,一层二层为配套商业,像商业网点那样一间一间的,单层面积700,没有超过建火规的上自喷的要求,又根据5.4.10.3的规定,可以不上喷淋,这样做对吗?

二类高层住宅,一层二层为配套商业,像商业网点那样一间一间的,单层面积700,没有超过建火规的上自喷的要求,又根据5.4.10.3的规定,可以不上喷淋,这样做对吗?
免费打赏
topwind0
2016年05月28日 14:10:20
2楼
求大神解答下
回复
话话
2016年06月03日 10:55:53
3楼
2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;
你说的是二楼高层住宅 那么12层是商铺 就是二类高层公共建筑
回复
ohi88
2016年06月08日 07:48:54
4楼
一二类高层住宅商业网点不用上喷淋
回复
w13885005805
2016年06月08日 15:25:41
5楼
确定住宅疏散独立,室内消防就可分段考虑。公建部分就不算高层了。当然无需喷淋。板凳乱发言。
回复
听歌小王子
2016年06月23日 19:54:05
6楼
如果是商业网点就可以不设,要问清建筑是不是按商业网点严格执行的,如果不是,就是商住了,就要设置啦
回复
smallsmallsm
2016年06月24日 10:15:14
7楼
让建筑定性好是商住楼还是住宅楼,商住楼就加,住宅楼就不加
回复
lib2000lib
2016年06月24日 22:02:10
8楼
面积超过300平,不是商业网点。
回复
lichangan1000
2016年06月27日 10:18:17
9楼
单层面积700,单套面积不大于300,符合商业网点判定条件。此时本建筑属于住宅。当然不设自喷。
不知道的小盆友,不要乱发言。
回复
风轻云淡123456
2016年06月27日 11:30:47
10楼
lichangan1000 发表于 2016-6-27 10:18 单层面积700,单套面积不大于300,符合商业网点判定条件。此时本建筑属于住宅。当然不设自喷。不知道的小盆 …同意 此看法,支持
回复
liu8661497
2017年04月01日 08:26:37
11楼
支持楼主的分享
回复