一个老工程后期服务的问题
zt103b
zt103b Lv.3
2016年05月27日 16:39:59
只看楼主

接手工作,公司之前的一个工程,现在出现个这个情况,如下所示:希望大家帮我看看,这样做是否有规范所支持?或者说是否违反哪条规范?目的是解决问题,减小造成的损失,不讨论谁做错了担责任的问题。

接手工作,公司之前的一个工程,现在出现个这个情况,如下所示:
1.png 2.png

希望大家帮我看看,这样做是否有规范所支持?或者说是否违反哪条规范?
目的是解决问题,减小造成的损失,不讨论谁做错了担责任的问题。

1.png


2.png

免费打赏
悠哉悠哉悠哉
2016年05月28日 07:57:02
2楼
建筑设计防火规范
10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。

民用建筑电气设计规范
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 1kV以上和1kV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
回复
a396673967
2016年05月28日 11:25:52
3楼
桥架是耐火的,满足消防要求就行,不过和图纸不一样的地方,消防验收时设计院得出一份变更单
回复
希望在前方
2016年06月29日 08:06:48
4楼
路过,看看
回复
dian123qi
2016年06月29日 08:38:33
5楼
路过,看看学习学习
回复