10kV电缆工程之电缆终端接头设计及制作安装
zhangendi2008
2016年05月26日 21:14:24
只看楼主

1 适用范围 适用于配网工程中10kV交联聚乙烯电缆冷缩终端接头安装。2 设计要求2.1成品工艺要求 电缆头线芯与接线端子之间有良好的电气连接;开剥后的内护套、屏蔽层、绝缘层、导体没有损伤;接地线连接牢固;电缆附件安装后有完善而可靠的密封,固定电缆的金具有足够的机械强度。2.2电缆终端(1)10kV电缆终端应符合下列要求:a)在户外使用时应当使用户外电缆终端,环境温差大时宜使用冷缩型电缆终端。

1 适用范围

适用于配网工程中10kV交联聚乙烯电缆冷缩终端接头安装。

2 设计要求

2.1成品工艺要求

电缆头线芯与接线端子之间有良好的电气连接;开剥后的内护套、屏蔽层、绝缘层、导体没有损伤;接地线连接牢固;电缆附件安装后有完善而可靠的密封,固定电缆的金具有足够的机械强度。

2.2电缆终端

(1)10kV电缆终端应符合下列要求:

a)在户外使用时应当使用户外电缆终端,环境温差大时宜使用冷缩型电缆终端。

b)在室内使用时选择户内型电缆终端。

c)电缆终端附件等级使用15kV的电压等级。

d)电缆附件的管径需要与电缆的线芯截面相对应一致。

(2)在易燃易爆等不允许有火种场所的电缆终端,应选用冷缩电缆终端附件。

(3)电缆终端应采用加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施,并应有改善电缆屏蔽端部电场集中的有效措施,且确保外绝缘相间和对地距离。

2.3电缆的金属护层

(1)电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路终端和接头等部位实施接地。

(2)线路不长,宜采取在线路一端直接接地。

(3)线路较长时,可以在电缆两端直接接地。

2.4电缆终端支架

(1)终端支架构成方式,应利于电缆及其组件的安装:大于1500A的工作电流时,支架构造宜具有防止横向磁路闭合等附加发热措施。

(2)电缆终端的金属部件(含屏蔽罩)在不同相导体之间和各相导体对地之间的距离,符合下表室内外配电装置的安全净距:


表2-1 室内外配电装置安全净距







运行电压kV
10
20
35
室内(mm)
相-相
125
180
300
带电部位-地
室外(mm)
相-相
200
300
400
带电部位-地

(3)终端支架必须有足够的机械强度,能支撑终端的全部荷重和安装维修时临时附加的荷载(按2kN考虑)。



免费打赏
zhangendi2008
2016年05月26日 21:14:57
2楼

(4)以型材制成的户外终端支架应热镀锌。

(5)终端支架必须与接地网可靠连接。

(6)接线端子一般采用铜端子,根据电缆线芯的截面按下表进行选择:

表62-2 接线端子尺寸
















导体标称截面积mm2
端子线芯管内直径mm
端子线芯管外直径mm
线芯管长度mm
10
5
8
30
16
6
9
31
25
7
10
34
35
8.5
12
36
50
10
14
40
70
12
16
42
95
13
18
46
120
15
20
48
150
16
22
52
185
18
25
55
240
20
27
60
300
24
31
65
400
26
34
70

2.5设计要求控制点

表2.5 电缆终端头安装设计要求控制点





工 序
设计要求控制点
电缆线芯连接
线芯压接时,压接合模后,保持压力10~15秒
金属护层接地线安装
铜屏蔽层接地线连接处与钢凯接地线连接处应错开角度,使两接地线不会相互碰触。



回复
zhangendi2008
2016年05月26日 21:15:19
3楼

3 施工工艺要点

(1)三芯电力电缆在电缆终端处,其电缆铠装、金属屏蔽层应用接地线分别引出,并应接地良好。凯装接地线与金属屏蔽层接地线的引出外置应错开一个角度,两接地线互不接触。

(2)在室外制作6kV及以上电缆终端时,其空气相对湿度宜在70%及以下;当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆。

(3)制作塑料绝缘电力电缆终端时,应防止尘埃、杂物落入绝缘内。严禁在雾或雨中施工。

(4)电缆线芯连接金具,应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯匹配,间隙不应过大;截面宜为线芯截面的1.2~1.5倍。压接时,压接钳和模具应符合规格要求。

(5)制作电缆接头前,应熟悉安装工艺资料,做好检查,并符合下列要求:

a)电缆绝缘状况良好,无受潮;塑料电缆内不得进水。如发现电缆内部受潮进水,应停止安装,等干燥处理后方可继续安装。

b)附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝缘材料不得受潮;密封材料不得失效。

c)施工用机具齐全,便于操作,状况清洁,消耗材料齐备,清洁塑料绝缘表面的溶剂宜遵循工艺导则准备。

(6)电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线与电缆屏蔽层的连接,如电缆线芯截面在150mm2以下时,采用的铜绞线或镀锡铜编织线的截面采用16mm2;如电缆线芯截面在150mm2以上时,采用25mm2的铜绞线或镀锡铜编织线。

(7)制作电缆接头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤芯线和保留的绝缘层。附加绝缘的包绕、装配、收缩等应清洁。

(8)电缆芯线连接时,应除去线芯和连接管内壁油污及氧化层。压接模具与金具应配合恰当。压缩比应符合压缩工艺的要求。压接后应将端子或连接管上的凸痕修理光滑,不得残留毛刺。

(9)三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢凯应牢固接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线对地绝缘;电缆接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。

(10)装配、组合电缆终端时,各部件间的配合或搭接处必须采取堵漏、防潮和密封措施。塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂等方式密封;塑料护套表面应打毛,粘接表面采用溶剂除去油污,粘接应良好。电缆终端不应有渗漏。




回复
zhangendi2008
2016年05月26日 21:17:54
4楼

(24)质量验收

a)及时做好现场质量检查、报表填写工作,加强过程监控工作与质量抽检工作。接头施工属于隐蔽工程,验收应在施工过程中进行。包括对接头准备工作、绝缘处理、导体连接、冷缩接头安装、接地及密封处理、施工标识等项目进行验收。
b)最终附件验收一般包括资料和现场实物检查两个方面。
c)资料包括接头安装记录及质量评定记录、制造厂提供的产品合格证、试验证明及安装图纸等技术文件。
d)现场实物检查包括外观检查、接头固定、接头水平偏差等。

4 样板图片









图4-1 钢凯与屏蔽层接地线安装的处理图例

图4-2 安装接线端子图例


图4-3 安装绝缘套管图例


图4-4安装绝缘件示例




4-5 绕包绝缘带安装示例

4-6电缆终端头成品

5 主要引用标准

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005
《工程建设标准强制性条文》



回复
zhangendi2008
2016年05月26日 21:18:54
5楼
(13)护套层及铠装层的开剥
a)根据现场设备及场地情况,合理裁截电缆,擦净并校直安装部位的电缆。然后按照安装图纸要求开剥电缆外护套,不得损伤其他内部结构。
b)如有电缆铠装层,先将大恒力弹簧安装在电缆铠装层的开剥位置处,防止铠装钢带松脱。用锯子沿恒力弹簧一侧环锯金属铠装层,深度为铠装厚度的2/3,拗开并处理尖口。要求不得锯穿钢带铠装、不得损伤内护套层、金属屏蔽层及其他内部结构。
c)开剥内护套时,刀口沿衬垫填充物的位置划开,不得损伤铜屏蔽层及其他内部结构。
(14)安装铠装接地线及屏蔽接地线
a)安装铠装接地线前需先用砂纸对铠装进行局部打磨,为保证良好的接触,使用恒力弹簧固定铠装接地线前先拉松接地线端部,并作一次反折操作,再用绝缘胶带将该恒力弹簧和衬垫层包覆住。
b)同样使用恒力弹簧安装固定铜屏蔽接地线,再绕包绝缘胶带将第二个恒力弹簧也包覆住。钢铠接地线与屏蔽接地线之间应错开一个角度.
c)安装三叉手套及冷缩直管
d)先稍微收缩三叉手套“手指”部分的芯绳,使三叉手套能完全套入电缆根部,再逆时针抽取芯绳,先收缩颈部,然后按同样方法分别收缩三芯“手指”。
e)然后分别套入冷缩直管,与三叉手套“手指”部分至少搭接15mm,逆时针抽取芯绳使其收缩,依次完成三相的安装。
(15) 端部至直管长度校验
校验电缆端部至冷缩直管端口的长度是否满足终端安装要求,如果小于要求长度,则需要截短冷缩直管,如果满足要求,则进行后面步骤的操作。截短冷缩直管时,必须先环切,再轴向切除,且不得伤及铜屏蔽层及其他内部结构。
(16)金属屏蔽层的开剥
用PVC胶带在铜屏蔽层的开剥位置处作临时固定并定位,沿PVC胶带边沿将铜带撕断,如有铜丝屏蔽则沿恒力弹簧向后翻转。不得伤及外半导电屏蔽层和绝缘层,铜屏蔽断口要均匀整齐,不得有尖角及快口,更不允许让铜带尖角刺入外半导电层。
(17)外半导电层及绝缘层的开剥
外半导电层处理时先环切再纵切,切入深度为半导电层厚度的2/3,将半导电层分别从端部剥除,如果难以剥离时可以先略微加热再行剥除或使用玻璃片刮除。环切及纵切外半导电层时下刀不可过深,避免伤及电缆主绝缘。要求开剥后的外半导电层断口处整齐平滑,不能有尖角或毛刺。切除顶部绝缘时,不可伤及电缆导体。
(18)绕包半导电胶带
半重叠绕包半导电胶带,从铜屏蔽带上5mm处开始,绕包至5mm主绝缘上再返回绕包到起始处。半导电胶带绕包时需充分拉伸,避免重叠的层间留有气隙。绕包到主绝缘上的半导电带端口应非常整齐圆滑。
(19)压接锉光接线端子
按附件施工工艺要求,选择圆形围压、六角形围压或点压方法进行压接。压接前核对接线端子与电缆导体的尺寸是否匹配,选用适配截面的接线端子,根据截面选择合适吨位的压接钳和模具。压接达到一定压力或合模后,保持压力10~15s,再松开模具,压接后接线端子不能有明显的弯曲。压接完成后,如在接线端子和导体上有尖角、毛边和棱角等,必须用锉刀锉去并用砂纸打磨光滑,并清洁干净。打磨接线端子时,将电缆主绝缘层用报纸或布遮住,以防金属屑落在主绝缘上。接管压接顺序应从上往下。
(20)主绝缘表面打磨及清洁处理
对电缆主绝缘表面进行打磨,先使用120#砂纸作粗打磨,再用240#砂纸作精细打磨,打磨处理后,电缆主绝缘表面不能留有刀痕或半导电颗粒。电缆主绝缘表面清洁处理应使用无水溶剂,从绝缘部分向半导电层方向擦清,不得来回擦拭,不得重复使用,擦过半导电屏蔽层及导体的清洁片绝对不能擦洗主绝缘。在进行下一步骤前,主绝缘表面必须保持干燥,如有必要,用干净的不起毛布进行擦拭。
(21)涂抹硅脂
在半导电胶带绕包端部与主绝缘交界位置涂抹硅脂,然后将其余剂料均匀涂抹在主绝缘表面上。
(22)安装冷缩终端
a)安装冷缩终端前,先用绝缘防水胶带填平接线端子与电缆主绝缘之间的空隙。清洁冷缩终端主体内部,根据安装要求确定收缩起始定位标记,对准定位标记,逆时针向后抽取芯绳使终端收缩,收缩过程中不可往前推,防止造成卷边。
b)绕包硅橡胶带或安装端部密封管
c)从终端管开始,半重叠绕包硅橡胶带至接线端子上,再返回绕包一层。绕包硅橡胶带时无需用力拉伸,自然绕包即可。
d)如果端部密封使用冷缩管来实现的,则分别逆时针拉出芯绳,使密封管收缩于预定位置。
(23)安装后各附件尺寸如下图:


回复
zhangendi2008
2016年05月29日 23:12:53
6楼
会不断更新
回复
zhangendi2008
2016年06月06日 16:37:27
7楼
::):lol:lol
回复

相关推荐

APP内打开