1 适用范围 适用于配网工程中10kV交联聚乙烯电缆冷缩终端接头安装。2 设计要求2.1成品工艺要求 电缆头线芯与接线端子之间有良好的电气连接;开剥后的内护套、屏蔽层、绝缘层、导体没有损伤;接地线连接牢固;电缆附件安装后有完善而可靠的密封,固定电缆的金具有足够的机械强度。2.2电缆终端(1)10kV电缆终端应符合下列要求:a)在户外使用时应当使用户外电缆终端,环境温差大时宜使用冷缩型电缆终端。
1 适用范围
2 设计要求
2.1成品工艺要求
2.2电缆终端
(1)10kV电缆终端应符合下列要求:
a)在户外使用时应当使用户外电缆终端,环境温差大时宜使用冷缩型电缆终端。
b)在室内使用时选择户内型电缆终端。
c)电缆终端附件等级使用15kV的电压等级。
d)电缆附件的管径需要与电缆的线芯截面相对应一致。
(2)在易燃易爆等不允许有火种场所的电缆终端,应选用冷缩电缆终端附件。
(3)电缆终端应采用加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施,并应有改善电缆屏蔽端部电场集中的有效措施,且确保外绝缘相间和对地距离。
2.3电缆的金属护层
(1)电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路终端和接头等部位实施接地。
(2)线路不长,宜采取在线路一端直接接地。
(3)线路较长时,可以在电缆两端直接接地。
2.4电缆终端支架
(1)终端支架构成方式,应利于电缆及其组件的安装:大于1500A的工作电流时,支架构造宜具有防止横向磁路闭合等附加发热措施。
(2)电缆终端的金属部件(含屏蔽罩)在不同相导体之间和各相导体对地之间的距离,符合下表室内外配电装置的安全净距:
表2-1 室内外配电装置安全净距
运行电压kV
|
10
|
20
|
35
|
|
室内(mm)
|
相-相
|
125
|
180
|
300
|
带电部位-地
|
||||
室外(mm)
|
相-相
|
200
|
300
|
400
|
带电部位-地
|
(3)终端支架必须有足够的机械强度,能支撑终端的全部荷重和安装维修时临时附加的荷载(按2kN考虑)。