消防泵房排水沟深度
琪乐融融
2016年05月26日 09:19:30
只看楼主

请问消防泵房的排水沟最浅可以做多深?做成300mm宽的排水沟,起端深度设为50mm,坡度做成0.005行吗?求助啊,感激不尽!(之前画泵房,排水沟忘了画了,现在结构不好改了,只能在建筑面层上做排水沟了)

请问消防泵房的排水沟最浅可以做多深?做成300mm宽的排水沟,起端深度设为50mm,坡度做成0.005行吗?求助啊,感激不尽!(之前画泵房,排水沟忘了画了,现在结构不好改了,只能在建筑面层上做排水沟了)
免费打赏
basketballhua
2016年06月06日 10:10:20
12楼
谢谢分享,学习一下
回复
huanghe199129
2017年01月16日 19:29:49
13楼
哈哈哈哈哈哈
回复
ruanchuan
2017年01月18日 10:45:56
14楼
消防泵房环境要求设置排水设施,排水沟坡度可以小点不积水就OK了,如果排水做不好,泵房内湿度过大,对电气设备影响较大,且消防泵要经常试,如有自喷系统还得经常放水,如排水做不好非常的麻烦。最糟糕的时候是补水进水阀故障,大量水要排。
回复
tanletiger
2017年01月18日 15:59:33
15楼
泵房排水主要是靠集水坑的污水泵排水吧?污水泵的流量根据什么确定啊?谢谢

沃茨基梭德:规范没有明确的规定,但是根据建筑给水排水统一技术措施2021第136页的话,按消防水池进水管的进水流量设计,DN100进水管,流速1.5m/s,那么每台排水泵不小于 30m3 /h,

回复
为我们自己的
2017年02月08日 10:39:48
16楼
进来学习一下
回复
水滴石穿02
2017年02月13日 18:12:16
17楼
好好学习,谢谢
回复
为我们自己的
2017年02月14日 13:38:48
18楼
进来学习一下
回复
ruanchuan
2017年02月14日 14:05:54
19楼

进来学习一下
回复
vision镐
2017年06月16日 14:52:10
20楼
进来学习一下!
回复
烟然烟然
2019年04月25日 16:22:23
21楼
有没有大师能给个坡度的具体数值?感谢!
回复