请问消防泵房的排水沟最浅可以做多深?做成300mm宽的排水沟,起端深度设为50mm,坡度做成0.005行吗?求助啊,感激不尽!(之前画泵房,排水沟忘了画了,现在结构不好改了,只能在建筑面层上做排水沟了)
请问消防泵房的排水沟最浅可以做多深?做成300mm宽的排水沟,起端深度设为50mm,坡度做成0.005行吗?求助啊,感激不尽!(之前画泵房,排水沟忘了画了,现在结构不好改了,只能在建筑面层上做排水沟了)
2楼
沟有两种:带篦子和不带篦子。没办法的情况下,可以不带篦子。起点最浅可以50mm。若带篦子要考虑鼻子的厚度。
回复
3楼
够宽也没必要300mm也可以250或200
回复
4楼
我估计最后50mm也很难,因为地坪也坡向排水沟。
回复
5楼
消防泵房,环境要求不及生活泵房。每月巡检,没问题。最糟糕的时候是补水进水阀故障,大量水要排。
回复
6楼
楼上分析到位
回复
7楼
和业主沟通一下,水泵基础高于地面的话,保证不淹水泵,地面勤擦一下,就行了。沟不沟的,示意一个就好了。
回复
8楼
消防泵房,环境要求不及生活泵房。每月巡检,没问题。最糟糕的时候是补水进水阀故障,大量水要排。
回复
9楼
lichangan1000 发表于 2016-5-26 09:39 够宽也没必要300mm也可以250或200,谢谢楼主分享
回复
10楼
消防泵房可以不用设篦子的,没什么大必要,面层厚度不够,排水沟坡度可以小点,有点坡不积水就OK了。
回复
11楼
坡度小点就可以了
回复