消防泵房排水沟深度
琪乐融融
2016年05月26日 09:19:30
只看楼主

请问消防泵房的排水沟最浅可以做多深?做成300mm宽的排水沟,起端深度设为50mm,坡度做成0.005行吗?求助啊,感激不尽!(之前画泵房,排水沟忘了画了,现在结构不好改了,只能在建筑面层上做排水沟了)

请问消防泵房的排水沟最浅可以做多深?做成300mm宽的排水沟,起端深度设为50mm,坡度做成0.005行吗?求助啊,感激不尽!(之前画泵房,排水沟忘了画了,现在结构不好改了,只能在建筑面层上做排水沟了)
免费打赏
lichangan1000
2016年05月26日 09:31:16
2楼
沟有两种:带篦子和不带篦子。没办法的情况下,可以不带篦子。起点最浅可以50mm。若带篦子要考虑鼻子的厚度。
回复
lichangan1000
2016年05月26日 09:39:53
3楼
够宽也没必要300mm也可以250或200
回复
queerice
2016年05月26日 09:48:30
4楼
我估计最后50mm也很难,因为地坪也坡向排水沟。
回复
lichangan1000
2016年05月26日 11:22:06
5楼
消防泵房,环境要求不及生活泵房。每月巡检,没问题。最糟糕的时候是补水进水阀故障,大量水要排。
回复
yunzhonghe561
2016年05月26日 12:35:42
6楼
楼上分析到位
回复
lihai1216
2016年05月27日 09:39:52
7楼
和业主沟通一下,水泵基础高于地面的话,保证不淹水泵,地面勤擦一下,就行了。沟不沟的,示意一个就好了。
回复
tiop0804
2016年05月28日 10:16:42
8楼
消防泵房,环境要求不及生活泵房。每月巡检,没问题。最糟糕的时候是补水进水阀故障,大量水要排。
回复
明太祖
2016年05月30日 20:56:55
9楼
lichangan1000 发表于 2016-5-26 09:39 够宽也没必要300mm也可以250或200,谢谢楼主分享
回复
noacher1
2016年05月31日 10:30:37
10楼
消防泵房可以不用设篦子的,没什么大必要,面层厚度不够,排水沟坡度可以小点,有点坡不积水就OK了。
回复
jihai20062006
2016年05月31日 10:52:11
11楼
坡度小点就可以了