想问下通过负荷矩算出的距离要除以2吗
呆宝小小
2016年05月25日 14:16:33
只看楼主

本帖最后由 呆宝小小 于 2016-5-25 14:18 编辑 PL=P1xL PL负荷矩一定 P1计算负荷功率一定,就能算出L距离,但是这个L距离要除以2吗?因为是单相负荷?。如果除以2感觉就和工业与民用配电设计手册中第543页续表9-63公式中ΔU%=PL/CS算出的差2倍了 因为ΔU%=PL/CS 前的推导公式,我发现其电阻是乘以2,说明已经考虑了其一去一回的线路了,所以感觉不用除以2了。 所以想问下常用数据手册的负荷矩算出的距离是否还要除以2 因为没有这表的推导 也不知到他当时有没有算上一去一回的问题~谢谢

本帖最后由 呆宝小小 于 2016-5-25 14:18 编辑

PL=P1xL PL负荷矩一定 P1计算负荷功率一定,就能算出L距离,但是这个L距离要除以2吗?因为是单相负荷?。如果除以2感觉就和工业与民用配电设计手册中第543页续表9-63公式中ΔU%=PL/CS算出的差2倍了 因为ΔU%=PL/CS 前的推导公式,我发现其电阻是乘以2,说明已经考虑了其一去一回的线路了,所以感觉不用除以2了。 所以想问下常用数据手册的负荷矩算出的距离是否还要除以2 因为没有这表的推导 也不知到他当时有没有算上一去一回的问题~谢谢
免费打赏
呆宝小小
2016年05月25日 15:10:13
2楼
人工置顶一下~求教 因为现在由一个泵房离我的消控室有160m左右(不在统一建筑内)所以想算下联动线的线径
回复
electricity
2016年11月18日 15:20:12
3楼
乘以2吧?我认为是不用乘,线路多长就用多少。