请教电动机对短路电流影响的计算
smartspring
Lv.14
2016年05月25日 12:58:49
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
下面图片中的由短路点附近的异步电动机反馈电流初始值,请教该电流值指的是电动机的额定电流乘以起动倍数吗?提前谢谢您的回复。
下面图片中的由短路点附近的异步电动机反馈电流初始值,请教该电流值指的是电动机的额定电流乘以起动倍数吗?提前谢谢您的回复。
免费打赏
gpyuan
2017年07月29日 00:57:15
12楼
见工业与民用配电手册P219页。附近的内容都很重要,可以仔细看一下。并不是所有的情况都要考虑电机馈电对短路电流的影响,比如短路点和电机的位置隔了一个变压器,那就不要计及