● 项目情况武汉国际博览中心是绿色建筑示范项目,按照国家三星级绿色公共建筑的标准建设,展馆与会议中心项目采用地源热泵与离心式冷水机组结合的复合式能源方案。总装机容量约35514千瓦,其可再生能源利用率约17%,该项目申报可再生能源示范项目。● 应用情况地源热泵采用地埋管方案,埋管范围在中央绿化景观区域。 埋管面积约3万平方米,埋管深度90米,采用32mm双U型管。间隔5米埋管,总埋深约170km。
武汉国际博览中心是绿色建筑示范项目,按照国家三星级绿色公共建筑的标准建设,展馆与会议中心项目采用地源热泵与离心式冷水机组结合的复合式能源方案。总装机容量约35514千瓦,其可再生能源利用率约17%,该项目申报可再生能源示范项目。
● 应用情况
地源热泵采用地埋管方案,埋管范围在中央绿化景观区域。 埋管面积约3万平方米,埋管深度90米,采用32mm双U型管。间隔5米埋管,总埋深约170km。
● 应用特点
热泵机组配套的地埋管换热器共分4个回路,均为钻孔埋管换热器,换热器设计按冬季从土壤中的总吸热量进行,总共1998个孔。热泵机组同时配超低噪声横流式冷却塔,按2组设计,其容量按机组制冷时的散热量确定,夏季制冷季节,冷却塔作为辅助冷却设备,与地埋管换热器交替运行,控制机组向土壤的排热量,保证土壤温度场的平衡。所有部件由集控系统控制,自动调整空调机组开启台数,自动负荷限制,调整变频水泵的转速、冷却塔的开启。并且可以实时显示各部件的能耗指标,以及整个系统的能耗水平,自动调整到最佳运行效率。通过关联控制,制冷模式年均能效水平能到达4.0kw/kw,制热模式年均能效水平能到达3.5kw/kw,相比传统冷冻站节能20%。