10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!
10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!
12楼
10kV侧短路电流为22kA,2000kW的负荷,电缆经济电流密度算出来需要200mm2,但是热稳定校验需要420mm2,架空线经济电流密度为80mm2,热稳定校验需450mm2,应该如何选择线型和敷设方式?求有经验的前辈指导!万分感谢!!!!
回复
13楼
如果是10KV侧的,你算的估计有问题,应该没这么大,
你可以参考一下图集 08D800-3民用建筑电气设计与施工-变配电所 98页
注意左下角的小注
回复
14楼
也可以 参考 12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 4 导线及电缆截面选择
回复
15楼
估计可以使用LJ-95架空线
回复
16楼
cmb178 发表于 2016-5-25 05:39 估计可以使用LJ-95架空线谢谢前辈了,我也感觉算法有问题,Qk的计算时间我们都是取的4秒。。是不是这点出了问题?麻烦您了
回复
17楼
zqwater01 发表于 2016-5-25 23:39 谢谢前辈了,我也感觉算法有问题,Qk的计算时间我们都是取的4秒。。是不是这点出了问题?麻烦您了参考 12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 9 工程示例
回复
18楼
你这短路电流怎么算的???发一份给我看看啊
回复
19楼
大神!!!!!算这么多 !!!!!10kV我们没做这么复杂啊!!!!!3263469326 交流一下
回复