最近小项目比较多,我们老总建议,对于负荷比较小的构筑物,高压引入后不设置高压柜,而是设置独立的变压器室,把高压熔断器挂在墙上,采用低压计量。 但是又听说容量太大电业局不同意低压计量,那就得设置高压柜了,哪位大侠知道,多大的负荷可以低压计量,或者超过多少容量就必须高压计量,这个都有什么规定?
最近小项目比较多,我们老总建议,对于负荷比较小的构筑物,高压引入后不设置高压柜,而是设置独立的变压器室,把高压熔断器挂在墙上,采用低压计量。
但是又听说容量太大电业局不同意低压计量,那就得设置高压柜了,哪位大侠知道,多大的负荷可以低压计量,或者超过多少容量就必须高压计量,这个都有什么规定?
2楼
100KVA及以上,高供高计。100KVA以下,高供低计。另有要求的除外。
回复
3楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-5-24 15:47 编辑
一般来说计量点应该设在产权分界处。如果受电电压是10kV应该采用10kV侧计量。但是电流互感器变比过小,互感器动热稳定达不到要求,对系统安全不利。所以有了高供低计方式。以前一般是315以上变压器采用高供高计方式,以下采用高供低计方式。100变压器高压侧电流大约5.77A,就是100倍动热稳定也只有577A,哪里经得起几千安的故障电流呀。
由于现在不知道谁提出Dyn-11接线有很多好处,慢慢地都采用了这种接线组别。可是这样的变压器接线组别,在零序电流过大时,损耗大于Yyn-12接线,或者超出变压器理论计算损耗值。所以供电企业没办法,为了经济利益,让出安全因素慢慢地前移了高压计量位置。把变压器这部分不能计算的损耗转给用户。
所以,不全面地分析问题,只从单方面考虑结果,总将自食其果。