在常规空调工况下,蒸发器的换热系数取值可以取40 左右,偏差不是很大。很多资料的推荐值也都在这个40 左右。 但是在低温情况下,假设室内温度要求10 度,同样是蒸发器制冷,这个时候换热系数怎么取值? 与空调工况中的40 相比,应该大还是小?温度越低,换热系数取值越小吗? 前提:两种情况下,对数温差温差数值差别不大。 或者说:需求的制冷量相同情况下,普通空调的蒸发器面积与
在常规空调工况下,蒸发器的换热系数取值可以取40
左右,偏差不是很大。很多资料的推荐值也都在这个40
左右。
但是在低温情况下,假设室内温度要求10
度,同样是蒸发器制冷,这个时候换热系数怎么取值?
与空调工况中的40
相比,应该大还是小?温度越低,换热系数取值越小吗?
前提:两种情况下,对数温差温差数值差别不大。
或者说:需求的制冷量相同情况下,普通空调的蒸发器面积与0
度冷库中的蒸发器面积,哪个大?前提:对数温差温差数值差别不大或几乎相同.
2楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-23 16:39 编辑
1: 空调室温27度,蒸发温度5度,,温差22k,
2: 室内温度要求10度,如果选3度的蒸发温度,温差7k,
要求的制冷量相同
查DL型冷风机参数吧,
温差越小,换热面积增加量就越大
回复
3楼
进风温度与蒸发温度差越大,换热越充分!这样是好理解的!制冷量=传热对数温差*换热系数*换热面积!按照问题中说的那样,两种情况下,对数温差几乎相等呢,这个时候只知道需求的冷量和对数温差,得取个合适的换热系数,才能确定出换热面积!两种情况的换热系数哪个大?
回复
5楼
看看
回复
6楼
大神都来给解答下啊.....
回复
7楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-25 07:56 编辑
制冷量=传热对数温差*换热系数*换热面积!
换热系数哪个大?
传热对数温差应该是指:温差=库温-蒸发温度吧
换热系数的大小应该是指:低库温与高库温相比吧,
看图中的变化曲线:
换热面积相同,温差相同,库温越低,制冷能力越小。所需的修正系数应越小
不知这样的理解是否正确
回复
8楼
联通动力 发表于 2016-5-25 07:06 制冷量=传热对数温差*换热系数*换热面积!换热系数哪个大?楼主说的是空调工况,要求较高空调温度的工况下和较低空调温度的工况下的换热系数的取值,哪个系数大?是系数大好还是系数小好?怎么扯上“低库温与高库温”相比了?两个题意都理解不透,不是离题就是离谱,整天乱套资料瞎扯!没这个本事就不要到处丢人现眼了!自己搞不懂,没把握,就不作声,不多嘴,不瞎扯,不逞强,低调些,不惹人讨厌。
回复
9楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-25 08:11 编辑
或者说:需求的制冷量相同情况下,普通空调的蒸发器面积与0度冷库中的蒸发器面积,哪个大?前提:对数温差温差数值差别不大或几乎相同.
当然是0度的冷库所需的蒸发面积大啊
回复
10楼
联通动力 发表于 2016-5-25 08:02 或者说:需求的制冷量相同情况下,普通空调的蒸发器面积与0度冷库中的蒸发器面积,哪个大?前提:对数温差温 …意思是,温度较低的房间,其蒸发器换热系数较小了?
回复
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-25 11:35 编辑 联通动力 发表于 2016-5-25 08:02 或者说:需求的制冷量相同情况下,普通空调的蒸发器面积与0度冷库中的蒸发器面积,哪个大?前提:对数温差温 …这种人不可理喻!普通空调的蒸发面积与0度冷库的蒸发面积作比较哪个大?就好比一个30岁的人与一条3个月大的小狗(同样是动物)哪个体重大?即使比较出了哪个大又有什么意义呢?;P还自言自语说“当然是0度的冷库所需的蒸发面积大啊”;P大家说可笑不???
回复
12楼
从前边的性能参数变化曲线可以看出,
在相同的温差△t与相同的换热面积下,
不同的温区有不同的变化,
1: 冰点以上,库温的变化,并没有引起制冷能力明显的变化,
2: 结霜区域,制冷能力呈大幅下降趋势,变化明显.
3: 冷冻区域,制冷能力呈小幅下降趋势.变化趋缓
至于你说的"温度较低的房间",还应确认是哪一区域
"其蒸发器换热系数"需要根据计算公式才能知道是小还是大
回复