10kv开闭所内馈线柜内装设几只CT的问题及做不做零序电流保护的问题
大秦秦
大秦秦 Lv.2
2016年05月23日 10:05:43
只看楼主

1.我看一般设计院出的图纸里面都只有2只CT,但是典设上是3只,我就想问下馈线柜里面除了做测量及保护这块 难道装设另外一只是为了计量用? 另外一个就是10kv开闭所内馈线柜内做不做零序电流保护的问题,有的人说不做、因为这块收到系统运行方式的影响很大,有的又说要做。

1.我看一般设计院出的图纸里面都只有2只CT,但是典设上是3只,我就想问下馈线柜里面除了做测量及保护这块 难道装设另外一只是为了计量用? 另外一个就是10kv开闭所内馈线柜内做不做零序电流保护的问题,有的人说不做、因为这块收到系统运行方式的影响很大,有的又说要做。
免费打赏
zsphn6666
2016年05月23日 15:28:58
2楼
馈线柜有装两只的,也有装三只的,一般配零序CT。
回复
electricity
2023年12月26日 15:32:39
3楼

其实两个CT,加一个零序,功能已经够用了。

回复
tieluotuo
2024年01月15日 10:50:30
4楼

测量一组,保护一组,计量一组做线损考核用(看地区要求)

回复

相关推荐