汤面炉4P带漏电断路器跳闸问题
zhoujialekahn
2016年05月23日 09:05:38
只看楼主

现在我们项目现场厨房设备有一台汤面炉,该设备分为两部分,一部分是三相设备7.5KW,用来煮面,另一部分是单相设备2.85Kw,用来给汤保温,和设备厂商联系后得知两种设备都是电阻丝。电箱里的4P带漏电开关直接接入汤面炉的接线端子,开始4P带漏电开关是20A,经测量运行时C相电流24A左右,故会造成跳闸,单现在已经将开关换成32A的了,今天早上厨房反映空开还是会跳闸,只是比之前坚持的时间长了一点,请教各问大神,现在这种情况是过载跳的还是因为线路有漏电造成的,亦或是其他什么原因,请各位多多指教,不胜感激。

现在我们项目现场厨房设备有一台汤面炉,该设备分为两部分,一部分是三相设备7.5KW,用来煮面,另一部分是单相设备2.85Kw,用来给汤保温,和设备厂商联系后得知两种设备都是电阻丝。电箱里的4P带漏电开关直接接入汤面炉的接线端子,开始4P带漏电开关是20A,经测量运行时C相电流24A左右,故会造成跳闸,单现在已经将开关换成32A的了,今天早上厨房反映空开还是会跳闸,只是比之前坚持的时间长了一点,请教各问大神,现在这种情况是过载跳的还是因为线路有漏电造成的,亦或是其他什么原因,请各位多多指教,不胜感激。

免费打赏
wuya223a
2016年05月23日 16:34:21
2楼
首先采用20A的空气开关,有点小了。
其次,如果你采用的是4P带漏保的空开的话,跳闸也属于正常。因为一旦三相电流不平衡,漏保装置会认为发生漏电情况,会误动作,
回复
wuya223a
2016年05月23日 16:34:26
3楼
首先采用20A的空气开关,有点小了。
其次,如果你采用的是4P带漏保的空开的话,跳闸也属于正常。因为一旦三相电流不平衡,漏保装置会认为发生漏电情况,会误动作,
回复
wuya223a
2016年05月23日 16:36:14
4楼
你换个32A的不带漏保的空开试试看,保准不会跳闸的。
回复
huashi1993
2016年05月23日 16:39:13
5楼
我怎么觉得二楼误人子弟啊?
回复
huashi1993
2016年05月23日 16:39:19
6楼
我怎么觉得二楼误人子弟啊?
回复
huashi1993
2016年05月23日 16:40:10
7楼
很可能是锅子有问题。漏电了,修锅子。
回复
magiln
2016年05月23日 16:46:16
8楼
首先不是漏电问题,如果有漏电立马跳,其次也不是过载问题,肯定有故障点,接触不良
回复
浪尽天涯
2016年05月24日 08:46:35
9楼
第一,你看看把开关送上去是几分钟跳闸,如果上了几分钟跳闸是开关小了。第二开关送上去马上跳,是设备原因
回复
chnp38
2019年08月21日 16:21:40
10楼

1、首先,经过负荷粗略计算,最大相负荷电流近似30A,所以用32A开关,个人认为偏小一点 

2、该设备是从来就没有正常运行过吧?查一下其正常运行时泄漏电流大小,30mA漏保可能不能满足,需要放大。

回复