膨胀阀是R22的丹佛斯,压缩机用的是404的,请问现在加制冷剂用那种呢
膨胀阀是R22的丹佛斯,压缩机用的是404的,请问现在加制冷剂用那种呢
2楼
又是猪头丙设计的机组,无论加那一种药水,都医不好,不是头痛就是脚痛。一换阀,二换压缩机,你就慢慢考滤选那样吧;P
回复
3楼
R404是R22的替代品,理化性质差不多,但系统内的制冷剂还是按压缩机规定的种类加注,不影响膨胀阀的节流。
回复
4楼
R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,其阀口开启度应选大一些,
R404A是非共沸混合工质,当制冷剂泄漏时,系统制冷剂需要全部排空置换,且液体加注
回复
5楼
你好 热力膨胀阀我们有404专用阀 请联系我15325241161
回复
6楼
还是把膨胀阀换掉比较稳妥!
回复
7楼
换膨胀阀能便宜一点吧
回复
8楼
膨胀阀 换一个很方便 要我帮忙吗?
回复
9楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-23 13:26 R404是R22的替代品,理化性质差不多,但系统内的制冷剂还是按压缩机规定的种类加注,不影响膨胀阀的节流。荣昌老师您好,最近我也遇到这个问题了,不更换膨胀阀会有什么问题?加入没问题为什么又要有区分?
回复
10楼
斗战圣佛 发表于 2016-5-23 16:54 还是把膨胀阀换掉比较稳妥!战斗老师,不换膨胀阀会有什么后果?
回复
11楼
孙少爷的剑 发表于 2016-12-11 15:39 荣昌老师您好,最近我也遇到这个问题了,不更换膨胀阀会有什么问题?加入没问题为什么又要有区分?虽然这两种制冷剂在热力和理化上存在一点差异,膨胀阀也是按制冷剂的性质和制冷量配置的,但由于两者差异不大,膨胀阀的调节范围完全可以弥补这一差异。所以不换膨胀阀也不会产生明显的问题。