地下室顶板不嵌固时,部分框支剪力墙转换层层数如何确定?
mumaren333
mumaren333 Lv.4
2016年05月21日 23:38:16
只看楼主

本帖最后由 mumaren333 于 2016-5-22 13:57 编辑 现在手里有一个项目,框支剪力墙结构,六度区。地下一层,地上28层,其中地面两层为大空间,其余上部为剪力墙住宅。地下室满足不了嵌固条件,所以顶板不嵌固,嵌固部位取基础。我就想问问部分框支剪力墙转换层层数如何确定,因为如果从嵌固端算的话,就是3层转换。从地下室顶板算的话,就是2层转换。刚度算法会不同,还有就是按《高规》10.2.6条的话,抗震等级也会不同?

本帖最后由 mumaren333 于 2016-5-22 13:57 编辑

现在手里有一个项目,框支剪力墙结构,六度区。1、看了satwe的计算书,不管是嵌固端定在基础还是地下室顶板,他只是取地下室以上的层数来确定《高规》附录E的刚度算法。不会按3层转换来算,除非不填地下室层数。
2、又看了一下《高规》10.2.5条(部分框支剪力墙结构在地面以上设置转换层的位置,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度可适当提高),里面的位置明确是地面以上,是不是就是有地下室的时候就是地下室顶板。不管嵌固在什么地方?
请各位大侠帮忙解释解释。
免费打赏
土蛋儿
2016年05月27日 10:55:27
24楼
回复
billlee80
2016年05月28日 14:23:20
25楼
谢谢楼主分享!
回复
土豆粘卷子
2016年08月04日 13:43:05
26楼
没动静啊,我也想看看答案呢,我这也有个类似的活
回复
薇薇安毕力格
2016年08月16日 11:54:51
27楼
对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。
地下室顶板不满足嵌固端要求时,转换层层数从基础顶面算起,转换层层数应为3层,属于高位转换。
回复
一帆风顺zxfxs
2016年08月16日 12:31:32
28楼


坐等高手。。。。。。。。。。。。
回复
zhenghongzlm
2016年09月18日 14:37:02
29楼
呵呵 楼主加油~~~
回复
crane_sor
2017年04月17日 10:03:55
30楼
mumaren333 发表于 2016-5-22 21:28 都去度周末了吗?没人回答一下呀。继续等高手
回复
bwdgtr
2017年04月18日 08:29:56
31楼
非常感谢楼主的分享!
回复
张嘿嘿
2017年05月08日 10:14:17
32楼
不错不错学习了。可以的资料