本帖最后由 mumaren333 于 2016-5-22 13:57 编辑 现在手里有一个项目,框支剪力墙结构,六度区。地下一层,地上28层,其中地面两层为大空间,其余上部为剪力墙住宅。地下室满足不了嵌固条件,所以顶板不嵌固,嵌固部位取基础。我就想问问部分框支剪力墙转换层层数如何确定,因为如果从嵌固端算的话,就是3层转换。从地下室顶板算的话,就是2层转换。刚度算法会不同,还有就是按《高规》10.2.6条的话,抗震等级也会不同?
现在手里有一个项目,框支剪力墙结构,六度区。1、看了satwe的计算书,不管是嵌固端定在基础还是地下室顶板,他只是取地下室以上的层数来确定《高规》附录E的刚度算法。不会按3层转换来算,除非不填地下室层数。
2、又看了一下《高规》10.2.5条(部分框支剪力墙结构在地面以上设置转换层的位置,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度可适当提高),里面的位置明确是地面以上,是不是就是有地下室的时候就是地下室顶板。不管嵌固在什么地方?
请各位大侠帮忙解释解释。