地下室顶板不嵌固时,部分框支剪力墙转换层层数如何确定?
mumaren333
mumaren333 Lv.4
2016年05月21日 23:38:16
只看楼主

本帖最后由 mumaren333 于 2016-5-22 13:57 编辑 现在手里有一个项目,框支剪力墙结构,六度区。地下一层,地上28层,其中地面两层为大空间,其余上部为剪力墙住宅。地下室满足不了嵌固条件,所以顶板不嵌固,嵌固部位取基础。我就想问问部分框支剪力墙转换层层数如何确定,因为如果从嵌固端算的话,就是3层转换。从地下室顶板算的话,就是2层转换。刚度算法会不同,还有就是按《高规》10.2.6条的话,抗震等级也会不同?

本帖最后由 mumaren333 于 2016-5-22 13:57 编辑

现在手里有一个项目,框支剪力墙结构,六度区。1、看了satwe的计算书,不管是嵌固端定在基础还是地下室顶板,他只是取地下室以上的层数来确定《高规》附录E的刚度算法。不会按3层转换来算,除非不填地下室层数。
2、又看了一下《高规》10.2.5条(部分框支剪力墙结构在地面以上设置转换层的位置,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度可适当提高),里面的位置明确是地面以上,是不是就是有地下室的时候就是地下室顶板。不管嵌固在什么地方?
请各位大侠帮忙解释解释。
免费打赏
qq_1432120985486
2016年05月24日 14:03:49
12楼
坐等高手。。。
回复
chenz19860305
2016年05月24日 14:23:50
13楼
我也不知道,想看看大家的回答
回复
chenz19860305
2016年05月24日 14:25:53
14楼
大神,学习了
回复
筑诚何工
2016年05月25日 09:46:06
16楼
刀哥太厉害了,只能佩服了
回复
win1200
2016年05月25日 10:47:00
17楼
回复
co1462863806538
2016年05月25日 14:43:54
19楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
幺爷爷
2016年05月25日 16:44:21
20楼
RE: 地下室顶板不嵌固时,部分框支剪力墙转换层层数如何确定? [修改]
回复
co1462863806538
2016年05月26日 14:42:56
21楼
:handshake:handshake
回复
幺爷爷
2016年05月27日 07:35:07
22楼
RE: 地下室顶板不嵌固时,部分框支剪力墙转换层层数如何确定?
回复
win1200
2016年05月27日 10:25:50
23楼
回复

相关推荐

APP内打开