杆变的防雷和补偿问题
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年05月21日 09:27:54
只看楼主

现在有个不到100KW的小构筑物,准备做个100KVA杆变。 看别人的图,防雷就装个跌落式避雷器,需不需要避雷针呢。还有无功补偿是多大变压器才需要,看以前别人画的图,小的杆变就是直接带负载了。希望知道的大侠帮忙解释一下。

现在有个不到100KW的小构筑物,准备做个100KVA杆变。
看别人的图,防雷就装个跌落式避雷器,需不需要避雷针呢。还有无功补偿是多大变压器才需要,看以前别人画的图,小的杆变就是直接带负载了。希望知道的大侠帮忙解释一下。
eyu1023
2016年05月21日 10:11:18
2楼
不用加避雷针,架空导线加避雷器这不是很完美的防雷方案吗?100千伏安的变压器是不需要设无功补偿了
回复
天下唯吾曹孟德
2016年05月21日 10:16:01
3楼
100正好可以加无功,看你需求啦
回复
a396673967
2016年05月24日 09:52:58
4楼
南方电网的变配电标准设计里面有说到,100KVA以上配电一定进行无功补偿。
回复
rainforestest
2016年06月02日 16:28:13
5楼
eyu1023 发表于 2016-5-21 10:11 不用加避雷针,架空导线加避雷器这不是很完美的防雷方案吗?100千伏安的变压器是不需要设无功补偿了是不是这样的哟 \(^o^)/~
回复
rainforestest
2016年06月02日 16:28:40
6楼
a396673967 发表于 2016-5-24 09:52 南方电网的变配电标准设计里面有说到,100KVA以上配电一定进行无功补偿。南方电网的变配电标准设计里面有说到,100KVA以上配电一定进行无功补偿。对的
回复