请教各位专家,我买了一个18楼的2楼,是二手楼,楼是09年建的,10年的房产证。现在已经交定金了,后来网上查才知道排水的问题。我去楼下一楼去看了下,1楼是单独下水的,这样的话我买的2楼和楼上是公用下水立管。1楼的洗手间图片如下,洗手间从2楼下来有污水、粪、排气管共3个立管。1楼的下面是地下车库,地下车库的顶上看不到有立管。应该水管是走一楼和车库之间了。1、请问我现在的2楼的洗手间有没有反水的风险。
2、另外一楼厨房是砌墙,2楼装修了,看不到厨房是怎么走管的,改天我再仔细看看厨房,也顺便问一下厨房是否需要排气管,还是只要一个立管就行了。一楼厨房是不是也有独立下水的一说。
感谢!
2楼
各位专家,请帮忙诊断一下
回复
3楼
给你个参考:
给排水设计规范GB50015-2003,第4.3.12条:
2 排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。
3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距连向处以下不得小于0.6m。
4 当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条1、2款的要求时,排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施。
回复
4楼
你在二楼肯定不会,排出管是从一楼下方排走的,你家的排水支管与立管的连接处距立管转向管段高差有一层楼高度,远远大于规范上的1.2米,不会有反水问题
回复
5楼
谢谢各位专家,也就是说没有反水的问题,那应该就不会出现厕所冒泡的情况了,对吧?
另外如果横管堵塞,还是会二楼冒水?我看网上有的人遇到反水家具都被粪便水泡了,想起了头都麻了。
再次麻烦各位专家
回复
6楼
麻烦大家帮忙分析一下,非常感谢各位专家
回复
7楼
反水不会,冒泡如果通气做的不好有可能,不过实际中这个问题应该没这么严重吧,没碰到过
回复
8楼
是不是有通气管,不会出现冒泡?
回复