如果楼板大面积开洞,需破坏主梁次梁,应如何加固,梁板钢筋截断后如何处理?
如果楼板大面积开洞,需破坏主梁次梁,应如何加固,梁板钢筋截断后如何处理?
2楼
构件破坏加固倒是容易 主体结构体系和效能被破坏了 加固起来倒不容易。。。。。
结构是个体系,,,不是个体独立的。。。
回复
3楼
你说的太笼统,我也没法看到你的实际项目,不好用精确的做法给你满意的大幅。但我曾经做过类似的项目,我就把我设计的过程说一遍,看是否对你有所帮助。
我做的是办公楼改造为商业。首先需要相关鉴定机构出具检测报告。再就按照检测报告的相关内容,正确输入各受力构件的砼等级,再根据甲方的需求确定加固方案。其中涉及到梁分割、板增减,柱的加固。梁的处理是这样的,对于大幅度提高截面承载力的而甲方又不愿加大梁截面的用型钢加固。对于改变梁受力模式的,例如原来是框架梁后变为悬挑梁的,采用梁底部加腋及加钢支撑的做法(加固后梁端实际受力弯矩及已知梁上部配筋的情况反算实际梁高,从而确定腋高,但这个有个问题,就是原框架梁的上部钢筋的锚固并不满足实际悬挑构件上部负筋的锚固长度,这时只能放大保守系数,此外钢支撑的增设也是一道保险),柱子的加固方式主要是增大截面法。
回复
4楼
结构是个体系,,,不是个体独立的。。。
回复
5楼
好帖,学习了
回复