本帖最后由 北京峰源刘工 于 2017-9-22 10:29 编辑 梁配筋易错问题最全总结、逐条查改 (加QQ 3165139118 2871344818 获取更多相关知识和视频) 1 .梁配筋是否小于计算结果。 2 .梁截面标注是否与模型一致。 3 .框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第
梁配筋易错问题最全总结、逐条查改
(加QQ 3165139118 2871344818 获取更多相关知识和视频)
1 .梁配筋是否小于计算结果。
2 .梁截面标注是否与模型一致。
3 .框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第 11.3.6 .2 条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面啊啊积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于 0.5 ;二、三级抗震等级不应小于 0.3 。
4. 箍筋最小直径:根据《高规》第 6.3.2 .5 条抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表 6.3.2-2 的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于 2% 时,表中箍筋最小直径应增大 2mm 。表 6.3.2-2 见《高规》。抗规 6.3.3 也有同样的规定, 3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表 6 . 3 . 3 采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于 2 %时,表中箍筋最小直径数值应增大 2mm 。
5. 钢筋的强度等级与 satwe 参数设置中的是否一致,尤其是箍筋。
6. 当梁和支座同宽时,梁每排放置的根数计算时应减去支座纵筋两侧的直径宽度。
6. 梁跨数应结合配筋结果看是否调整。
7. 对承受较大集中力的梁(如车库顶板、二次转换梁等),是否核算附加箍筋及吊筋。
7. 梁箍筋加密区是否满足计算结果,尤其是在双次梁体系中。
8. 悬挑梁表达是否有误,顶筋是否放大。顶钢筋一定通长。
9. 通长筋的设置是否满足抗规 6.3.4 :(通长筋尽量使用小直径钢筋)
1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于 2.5 %。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于 2ф14 ,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的 1 / 4 ;三、四级不应少于 2ф12 。
2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。
10. 梁四肢箍的时候钢筋根数保证大于等于四根。
11. 次梁变标高位置计算假定是否与实际相符;次梁变宽度位置计算假定与实际是否相符。
12 、 次梁与主梁垂直搭接的时候,注意锚固长度的确定;
13 、一般次梁底比主梁底要低,当次梁底低于主梁底的时候,要做吊柱。
14 、梁柱偏心超过1/4时,考虑水平加腋,尤其是高层。
15、混规9.2.6:梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。
框架结构设计,从最基本的概念讲解, http://bbs.co188.com/thread-9199646-1-1.html 高层建筑结构设计最经典的视频,含概念设计、设计思路、墙体布置及建模,结构必备 http://bbs.co188.com/thread-9208169-1-1.html建筑结构设计整个的设计思路,计算原理,概念设计,体型讲解 http://bbs.co188.com/thread-9199686-1-1.html位移比 周期比 层间位移角实际项目工程案例讲解 概念讲解 http://bbs.co188.com/thread-9185979-1-1.html