请问这两种接地系统在做配电柜的时候一样么,前者的N和PE分开,然后PE接地;后者N和PE分开,然后一起接地。是这样理解的么。我是做设别,不安装,需要考虑这块么,求高手解答下。谢谢

1.png 2.png请问这两种接地系统在做配电柜的时候一样么,前者的N和PE分开,然后PE接地;后者N和PE分开,然后一起接地。是这样理解的么。
我是做设别,不安装,需要考虑这块么,求高手解答下。谢谢

1.png


2.png

免费打赏
风平浪静02
2016年05月10日 08:29:24
2楼
前者是正确的,但是要说明“PE 单独接地。“ 后者应该是PE与系统接地相连接。

因为,TT与TN第一个字母表示系统接地。第二个字母表示PE与系统接地的关系。”T“表示独立于系统接地。”N“表示与系统接地有直接的连接。
这两个系统都可以,或者不需要输出N线的。所以,不能表示PE与N的关系。

作为你做设备的,只要把你的开关柜外部、外露可导电部分与PE相连就可以了。这样采用TT还是TN由现场具体情况和需要来决定。