如图,其实对高压主接线一直不是很明白,不知道这样画对不对,看了很多别人画的,好像也没有固定的一个模板,纠结死了。想问问如下问题: 上面这个进出线系统,出线是500kVA的变压器,都用环网柜1:进线柜到底装不装电流 互感器啊?2、计量柜采用环网柜,我看到有些图上在互感器之上还加了个负荷开关,有些就是这样直接接在母线上,到底需不需要加这个负荷开关啊?进线上有了避雷器了,这个计量柜还需要加避雷器么?
如图,其实对高压主接线一直不是很明白,不知道这样画对不对,看了很多别人画的,好像也没有固定的一个模板,纠结死了。
想问问如下问题:
上面这个进出线系统,出线是500kVA的变压器,都用环网柜
1:进线柜到底装不装电流 互感器啊?
2、计量柜采用环网柜,我看到有些图上在互感器之上还加了个负荷开关,有些就是这样直接接在母线上,到底需不需要加这个负荷开关啊?进线上有了避雷器了,这个计量柜还需要加避雷器么?
3、有了计量柜,需不需要设测量CT和PT啊?负荷开关选的是手操,是不是就不用测量PT了?
4、到变压器的馈线柜需不需要设避雷器啊?
请高手指教,看了一些手册,还有别人画的图,画法都不同,所以到现在还没有理清思路,到底看什么书能学习一下这些东西啊?

12楼
谢谢各位的回复,看过各位的回复,以及又在网上搜了一些资料之后,我的收获如下,是否正确还请指正:
1、pt电源侧加负荷开关是作为检修pt而设,最好加上,不宜直接接在母线上,避雷器也不宜直接接在母线上。
2、pt柜里的避雷器是母线防雷,一般跟测量pt放在一个柜子里。我设计的这个是计量柜,避雷器放在这个柜子里的问题就是如果检修pt,母线就失去了避雷器的保护。但是我这个工程比较小,为了节省投资,简化接线,还是考虑把避雷器放在计量柜里。
3、网上看到有资料说计量柜上一般没有电压表和电流表,如果要看电压和电流是否就得设测量ct和pt在进线柜上看?
4、专门的计量柜是否需要加避雷器?有些说要,有些依然说不要
回复
13楼
计量柜是用户和供电企业进行贸易结算的凭证,按照相关规定计量装置应该安装在产权分界处。就是计量柜以上应该是供电企业负责管理,用户无权进行操作。所以不存在为了检修停电问题。
也不存在计量柜检修,母线失去避雷器保护作用问题。计量柜里的避雷器是防止电压互感器过电压的,必须有。
用户要高压侧电压、电流指示,可以在出线柜里想办法,一般可以节约。母线避雷也只能在出线柜里找位置。
回复
14楼
回复
15楼
同楼主一样 不懂这些
回复
16楼
顶一下 。。。
回复
17楼
风平浪静02 发表于 2016-5-11 14:34 计量柜是用户和供电企业进行贸易结算的凭证,按照相关规定计量装置应该安装在产权分界处。就是计量柜以上应 …可是我看到很多方案里,包括国网的一些方案,计量柜并没有装避雷器,也看了规范《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》,电压互感器的过电压主要是铁磁谐振过电压,并没有提到要用避雷器来防止过电压。如果你有了解相关的资料,可以提出来参考一下
回复
18楼
顶一下 还是需要大神来
回复
19楼
竟然是接的环网,那总得有一路出线环出去
回复
20楼
只要符合要求,宁少唔多,故障率低,如无考核,尽量不加计量装置。
回复
21楼
暴走的方块四 发表于 2016-5-12 15:09 竟然是接的环网,那总得有一路出线环出去只是用了环网柜,并没有接成环网