如图,其实对高压主接线一直不是很明白,不知道这样画对不对,看了很多别人画的,好像也没有固定的一个模板,纠结死了。想问问如下问题: 上面这个进出线系统,出线是500kVA的变压器,都用环网柜1:进线柜到底装不装电流 互感器啊?2、计量柜采用环网柜,我看到有些图上在互感器之上还加了个负荷开关,有些就是这样直接接在母线上,到底需不需要加这个负荷开关啊?进线上有了避雷器了,这个计量柜还需要加避雷器么?
如图,其实对高压主接线一直不是很明白,不知道这样画对不对,看了很多别人画的,好像也没有固定的一个模板,纠结死了。
想问问如下问题:
上面这个进出线系统,出线是500kVA的变压器,都用环网柜
1:进线柜到底装不装电流 互感器啊?
2、计量柜采用环网柜,我看到有些图上在互感器之上还加了个负荷开关,有些就是这样直接接在母线上,到底需不需要加这个负荷开关啊?进线上有了避雷器了,这个计量柜还需要加避雷器么?
3、有了计量柜,需不需要设测量CT和PT啊?负荷开关选的是手操,是不是就不用测量PT了?
4、到变压器的馈线柜需不需要设避雷器啊?
请高手指教,看了一些手册,还有别人画的图,画法都不同,所以到现在还没有理清思路,到底看什么书能学习一下这些东西啊?
2楼
顶上去 让专业的人回答 留名
回复
3楼
1. 得了解电流互感器是什么东西,干什么用的。 用不用,得看你保护装置,仪表。一般肯定要有的,而且一组不够,得两组。一组给保护用,另一组测量。
2. 负荷开关,你得了解下。负荷开关是熔断器跟隔开开关的组合。检修必须要有可见间断点,你这个互感器只有熔断器,是不行的。避雷器,进线还有馈线那是线路上的,你母线上没有,这个得加。
3. 你得明白计量是什么,怎么计量? 计量就是电能表,需要电流电压才能测量出电能。你说要不要CT PT?
4. 关于避雷器,每条馈线路都要加。
你最好先了解下基本的东西,搞清楚了基本的原理功能,剩下的慢慢组合吧。
回复
4楼
无纤尘 发表于 2016-5-10 12:07 1. 得了解电流互感器是什么东西,干什么用的。 用不用,得看你保护装置,仪表。一般肯定要有的,而且一组不 …55309925530996谢谢你的回复。1、进线柜我采用的是一个负荷开关柜,我理解的就是一个隔离作用,没有保护啊,所以我觉得应该没有保护ct吧。但是测量我估计应该加一个,作为进线电流的测量。2、互感器前面,我看到有些图纸上面互感器经过熔断器就直接接到了母线上面,有些又在熔断器之前还加了个负荷开关,如上面的图片。所以我很纠结,到底加不加啊。3、目前是设置了计量ct和计量pt,可是到底需不需要测量ct和测量pt呢?我看到有些方案上面有专门的测量pt柜,和母线避雷器放在一个柜子里,我的理解是既然有了计量的ct和pt,也可以看到电压和电流了,还有必要专门设测量ct和pt,增加一个柜子么?4、计量柜应该不算是一个馈线吧?那计量柜中的那个避雷器是不是就可以作为母线的避雷器,直接接在母线上就行了呢?5、因为看到有些资料说pt可以作为操作电源,是不是如果设个测量pt就可以做这个用呢?但是如果负荷开关是手动操作的是不是就可以不用操作电源了?
回复
5楼
一般电磁互感器的工作原理就是电磁感应。互感器的作用是:隔离保安,扩展量程,仪表制造规范化。
楼主的设备是一般的,较为普通的、简单的、小容量的10kV高压开关柜。出线柜加两台电流互感器作为电流指示也未尝不可,简单一点也可以省略。更不需要采用复杂的电流二次回路作为保护。其熔断器和开关是连在一起的,过流保护就是熔断器,熔断器动作销子顶动开关动作,切断电源。开关分开带动接地合闸。就这么简单。(通俗一点,就是起到跌落令克作用)。
进线其实就是一个电缆仓,如果加闸刀,则需要封闭,用户不能随便操作,所以不加也是可以的。计量是电费结算依据,互感器是不能和其他测量共用的。计量柜里的避雷器是对电压互感器过电压的一种保护,必须的。
回复
6楼
1、进线柜可以不加电流互感器;
2、计量柜上是否装负荷开关与当地供电部门要求有关,避雷器不用加;
3、计量柜内的电压互感器可以接电压表(需供电部门同意),不再设PT也可以;
4、到变压器的馈线柜加避雷器;
回复
7楼
进线一个负荷开关就行了,然后计量PT应该在互感器下面,不需要避雷器,有带电显示就行,因为你进线已经装了避雷器,出线不能这么简单,出线你按你的进线画就行,500容量可以不加零序
回复
8楼
暴走的方块四 发表于 2016-5-10 16:14 进线一个负荷开关就行了,然后计量PT应该在互感器下面,不需要避雷器,有带电显示就行,因为你进线已经装了 …最右边的是进线,最左边的是出线
回复
9楼
本帖最后由 jinpcissy 于 2016-5-10 16:21 编辑 暴走的方块四 发表于 2016-5-10 16:14 进线一个负荷开关就行了,然后计量PT应该在互感器下面,不需要避雷器,有带电显示就行,因为你进线已经装了 …最右边的是进线,最左边的是出线为啥计量pt要在互感器下面呢?我想知道计量柜还需不需要加不加个负荷开关?
回复
10楼
jinpcissy 发表于 2016-5-10 14:40 谢谢你的回复。1、进线柜我采用的是一个负荷开关柜,我理解的就是一个隔离作用,没有保护啊,所以我觉 …你这个只是给那个500的变压器供电,再加计量的话,一切就可以从简了。1. 进线柜只是负荷开关,不需要保护那就不用加CT了。2. 最好是PT通过负荷开关接到母线上,PT故障需要检修的话不影响母线。我看你这个,PT只是测量用,PT坏了计量也失灵了,估计电业局不会允许再继续供电吧。一切从简就可以,PT直接通过熔断器接到母线上。3. 你这个开关站如果是供电局的,那就用不着再用测量了。如果是业主的,看看业主的需要。毕竟计量柜的东西业主是动不了的。4.计量柜不是馈线,那个避雷器可以直接当作母线避雷器5.手动操作的话就不需要操作电源。你那个PT是计量用的。除了计量表计不要在计量PT回路上加其他负荷。
回复
11楼
1. 得了解电流互感器是什么东西,干什么用的。 用不用,得看你保护装置,仪表。
像你这里,后面的柜子已经有了计量、测量的互感器,进线柜就可以不用加了
倒时应该加带电显示装置
回复