这样的消防电梯要考虑排水吗?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年11月04日 21:22:03
只看楼主

建筑下部为商场,上部为住宅,住宅电梯单独设置,如何考虑其排水?

建筑下部为商场,上部为住宅,住宅电梯单独设置,如何考虑其排水?
免费打赏
tyliang
2007年11月04日 22:36:07
2楼
按高规的要求,消防电梯是应设集水坑和排水泵的。集水井容量不应小于2立方米,排水泵的排水量不应小于10L/S
回复
某日某月
2007年11月05日 09:45:13
3楼

同意!
回复
ybhvac
2007年11月05日 19:26:38
4楼
这个坑不好设啊,设在下层都在商铺中间了。
回复
luyanbo163
2007年11月06日 11:13:34
5楼
不知道你的电梯是否为消防电梯 是消防电梯就必须排水
不好排也要排 总归有办法的
回复