关于提供直膨机型的制冷效率的问题
soppin87
soppin87 Lv.2
2016年05月09日 14:34:03
来自于制冷技术
只看楼主

请问各位大大,供液温度降低1℃,R22制冷效率提供0.85% 这句话的资料在那些文献或者学习资料上查的到?想学习这个规律,并验证一下的

请问各位大大,供液温度降低1℃,R22制冷效率提供0.85% 这句话的资料在那些文献或者学习资料上查的到?想学习这个规律,并验证一下的
免费打赏
co1461050832456
2016年05月09日 16:26:36
2楼
需要从两方面分析,
一是从过冷度对制冷能力的影响,可从表中查出,
二是冷凝温度对制冷能力的影响,可从压机性能参数里查出,



过冷度修正系数.jpg 沈阳鬼纶404a.jpg
回复
soppin87
2016年05月09日 16:45:23
3楼
联通动力 发表于 2016-5-9 16:26 需要从两方面分析,一是从过冷度对制冷能力的影响,可从表中查出,二是冷凝温度对制冷能力的影响,可从压机 …按第一个过冷度的方面 如果在4K过冷度条件下,所需的制冷量为40kW,若加大过冷度到10K,那制冷量就提升到40*1.07=42.8kW?可以这么理解吗?
回复
荣昌制冷
2016年05月09日 17:04:57
4楼
供液温度降低1℃,实际上就是过冷度为1度,通俗地说就是把冷凝后的液体再过冷降低1度。
R22制冷效率提供0.85%,这句话怎么讲?是指效率提高了0.85%吗?
回复
soppin87
2016年05月09日 18:45:44
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-9 17:04 供液温度降低1℃,实际上就是过冷度为1度,通俗地说就是把冷凝后的液体再过冷降低1度。R22制冷效率提供0. …也是在网上看到的一句话,按我自己的理解应该是能效方面吧?
回复
co1461050832456
2016年05月10日 08:32:07
6楼
所需的制冷量为40kW,若加大过冷度到10K,那制冷量就提升到40*1.07=42.8kW?可以这么理解吗?

是的,
在设计或更换冷凝器时,如果过冷度比较大,需要加修正系数
在实际应用中,气温较低,维修过程中,如果补氟过多,过冷度太大,
压机就会结霜.
回复
soppin87
2016年05月10日 09:20:32
7楼
联通动力 发表于 2016-5-10 08:32 所需的制冷量为40kW,若加大过冷度到10K,那制冷量就提升到40*1.07=42.8kW?可以这么理解吗?是的,我查了过冷度修正系数的资料,是在膨胀阀的选型介绍找打的,是我理解错了,加大过冷度到10k,40kw的修正完之后是36kw,反而变低了。这里的过冷度加大,是通过过冷器(冷凝器出管后分流,中间换热器)实现的加大过冷度吗?
回复
co1461050832456
2016年05月10日 11:00:53
8楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-10 11:27 编辑

加大过冷度,制冷能力是有明显提升的,也就是" 40*1.07=42.8kW"
如不降低膨胀阀阀口的开度,会引起压机结霜的,
所以在选型时,要加修正系数,减小阀的制冷能力.也就是"40kw的修正完之后是36kw"

也就是加大过冷度,制冷能力是上升的,
选阀时,反而是需要减小其制冷能力,
一大一小,相互抵消.

通常是采用加大冷凝器换热面积,来提高过冷度.

采用独立的过冷器,那是特种制冷设备,
民用的制冷设备不加装的
回复
soppin87
2016年05月10日 13:42:27
9楼
联通动力 发表于 2016-5-10 11:00 加大过冷度,制冷能力是有明显提升的,也就是“40*1.07=42.8kW”如不降低膨胀阀阀口的开度,会引起 …膜拜大神。若设计过冷度增大,制冷量变大,此前过冷度小的选的阀门开度会偏大,导致系统回液,压缩机结霜,所以需要在选型的时候对应选择冷量较小的膨胀阀。也就是说,我使用电子膨胀的过热度控制,在可控范围内调节,必要时调节送风量,制冷能力有明显的加大?后续可以在实验中验证一下~~之前在多联机上进行过测试。设备是有中间冷却器的,使用冷凝器出管的支路冷媒进行对主路的冷媒进行过冷。测试结果是总制冷量没有多大的提升,能效效应的提高了一点。
回复
co1461050832456
2016年05月11日 08:20:16
10楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-11 08:35 编辑

设计时,在蒸发器选定之后,
如果明显加大过冷度,需降低膨胀阀的供液量,
也就是需添加系数,<1

否则,就应加大内机的换热量.
系统不做任何改变,只加大过冷度,夏季制冷能力有明显的提高,
气温或热负荷明显下降,则会起反作用
回复
soppin87
2016年05月11日 12:47:26
11楼
联通动力 发表于 2016-5-11 08:20 设计时,在蒸发器选定之后,如果明显加大过冷度,需降低膨胀阀的供液量,也就是需添加系数,<1非常感谢,我这部分的原理明白了,谢谢啦