本帖最后由 毕业单排 于 2016-5-12 15:40 编辑 上周在做一台DB WCFX制冷螺杆机年度保养的时候,发现运行中声音不正常,低压报警蒸发温度3度,再一会就保护停机了。以为是缺R134A了,更换完冷冻油之后检漏仪检漏没有发现漏点,开机启动之后膨胀阀、液位控制阀自动调节正常,蒸发器视液窗发现大量泡沫(看不见铜管)。 据经验判断,制冷剂这么多应该不是制冷剂少了。有两个原因:1、铜管破裂导致系统循环水进入铜管(关闭蒸发器进出水阀,放水通过检漏仪检漏排除此原因)。2、油加多了,放两桶加两桶 应该不至于多,又放了半桶发现仍然是这问题,也不太可能。
本帖最后由 毕业单排 于 2016-5-12 15:40 编辑
上周在做一台DB WCFX制冷螺杆机年度保养的时候,发现运行中声音不正常,低压报警蒸发温度3度,再一会就保护停机了。现在开机依然是报低压,找不到毛病,还有别的原因么,求解析。谢谢
2楼
“凝器视液窗发现大量泡沫”,足以说明是系统中的制冷机不足的表现!否则低压不会过低而报警及保护停机。
如果大量水分进入了系统,油会变成乳白色,而不会形成泡沫。
回复
3楼
关闭冷凝器进出水阀
初次运转,应该开启加热器,
如果水温低,将进水阀门关小,将出水温度控制在30度以上,再试开几次机。
回复
4楼
联通动力 发表于 2016-5-8 11:31 关闭冷凝器进出水阀初次运转,应该开启加热器,不要瞎扯远了!即使水温低更不会产生泡沫!
回复
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-8 11:10 “凝器视液窗发现大量泡沫”,足以说明是系统中的制冷机不足的表现!否则低压不会过低而报警及保护停机。 …荣昌老师,据以往经验判断,DB这种机组加制冷剂一般是充注到埋没铜管位置。此机器在运行的过程中,加了一桶134A之后还是大量泡沫,且加注过程中没有变化,加完一桶保护停机之后再开机出现压缩机带液的那种声音。
回复
7楼
荣昌制冷 发表于 2016-5-8 11:35 不要瞎扯远了!即使水温低更不会产生泡沫!明天再加两桶试试,这种机器接触的比较少。
回复
8楼
联通动力 发表于 2016-5-8 11:31 关闭冷凝器进出水阀初次运转,应该开启加热器,加热器一直在开着。
回复
9楼
回复
10楼
毕业单排 发表于 2016-5-9 11:49 E点说的是在蒸发器进入大量的油后与低温接触后粘度发生了变化而产生泡沫,并不是在冷凝器冷凝后液体视液窗里的泡沫。这两种现象的概念是不同的。
回复
11楼
有没有考虑水系统流量不足?这样一样可以导致膨胀阀开启度过小,低压报警的情况
回复
12楼
没有接触过这种机器,这是什么机器?我是来围观的。
回复