10.1.5 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定: 1 建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h; 2 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h; 3 其他建筑,不应少于0.5h。应急照明备用电源的连续供电时间:地上地下一起算建筑面积,还是分开算? 比如一个建筑物,地上6.8W平方,地下2.6万平方,怎么计算备用电源连续供电时间?
1 建筑高度大于 100m 的民用建筑,不应小于 1.5h ;
2 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于 100000m2 的公共建筑和总建筑面积大于 20000m2 的地下、半地下建筑,不应少于 1.0h ;
3 其他建筑,不应少于 0.5h 。
应急照明备用电源的连续供电时间:地上地下一起算建筑面积,还是分开算? 比如一个建筑物,地上6.8W平方,地下2.6万平方,怎么计算备用电源连续供电时间?