关于单侧墙体拉结钢筋弯钩角度问题
liudong.5168
2016年05月07日 10:49:27
来自于建筑施工
只看楼主

单侧墙体中拉结钢筋弯钩角度如果做成135°,拉钩就不能挂住外侧钢筋,施工中如何解决此问题,有没有相关规范或规程限制?

单侧墙体中拉结钢筋弯钩角度如果做成135°,拉钩就不能挂住外侧钢筋,施工中如何解决此问题,有没有相关规范或规程限制?
免费打赏
甲方施工员
2016年05月08日 08:01:48
2楼
135 是安装不了吧

90度然后再弯一下 或者 板扎好好处理了
回复
liudong.5168
2016年05月11日 14:11:26
3楼
甲方施工员 发表于 2016-5-8 08:01 135 是安装不了吧90度然后再弯一下 或者 板扎好好处理了这个有施工依据吗?如果有检查的问合规吗
回复
甲方施工员
2016年05月12日 08:20:08
4楼
liudong.5168 发表于 2016-5-11 14:11 这个有施工依据吗?如果有检查的问合规吗有 常规做法
回复
liudong.5168
2016年05月18日 10:41:11
5楼
甲方施工员 发表于 2016-5-12 08:20 有 常规做法哦 我想请教的是 有没有规范或者规程再或者施工手册上就有写到的
回复
甲方施工员
2016年05月19日 08:30:10
6楼
liudong.5168 发表于 2016-5-18 10:41 哦 我想请教的是 有没有规范或者规程再或者施工手册上就有写到的这个可以参图集 还是在操作人员的责任心 绑扎
回复