井水回灌
thy0772
thy0772 Lv.2
2007年11月04日 19:50:52
来自于热泵工程
只看楼主

井水回灌是不是不能100%回灌?如何才能做到100%回灌?一般地下水压是多少?

井水回灌是不是不能100%回灌?如何才能做到100%回灌?一般地下水压是多少?
免费打赏
yanlufeng
2007年11月04日 21:15:26
2楼
楼主说的是指应用地下水的水源热泵吧?

井水能100%回灌是肯定的.如何才能作到100%回灌,因素多了,井群布置,井的结构,取回功能,系统设计,主要设备,附属设备的结构,功能.....
回复
huxueting
2007年11月05日 17:53:06
3楼
我也想知道拉,就是没有这方面的知识,我现在,在做水空调,没有这个技术的话,我就做不大了,希望有这个技术的,朋友师傅,帮帮忙,呵呵,我的qq是253149498加我吧
回复
thy0772
2007年11月05日 22:13:14
4楼
怎么没人回复呀?大家不愿交流?
回复
winds039044025
2007年11月06日 14:17:35
5楼
2楼回答的已经很好了啊!他是在向你提问呢!
人家可是这方面的专家哦~~
回复
g-qyg123
2007年11月06日 15:57:03
6楼
2楼朋友说的是
“井群布置,井的结构,取回功能,系统设计,主要设备,附属设备的结构”这些方面都是影响井水回灌的主要因素,具体的技术措施有加压回灌、真空回灌、井群的合理布置、诱导井回灌等;在井的结构上减少渗透阻力,增加渗透系数和渗透面积,做好防塌陷和塌方设计等;系统主机的选择和设计比较重要,尽量的减少主机的需水量和潜水泵的变频设计。
不过还是要根据具体的地质情况来做,首先要了解项目所在地的地质资料,能够让业主做一口试探井,熟悉出水量、地质结构、渗透虑等。

没有详细的整理,都是根据公司做工程的一些经验总结的。如果有朋友需要可以交流QQ:710245708

回复
zhanghaiming1688
2007年11月07日 14:53:26
7楼
真要做到100%回灌的话,费用不菲,技术上没有任何问题.先问一下你的业主是否愿意增加这部分预算.
回复
walfman000
2007年11月15日 11:50:27
8楼
现在做水源热泵的公司,都是怎么解决关于水文地质的问题的?
回复
wh0097
2007年11月16日 08:40:04
9楼
7楼的朋友,能详细介绍一下回灌技术吗?
回复
wh0097
2007年11月16日 08:43:58
10楼
冷负荷1800kw的水源工程,如果坐到100%的回灌,打井的预算大约是多少?地面以下无岩石,全部是沙质粘土。
回复
yanlufeng
2007年11月16日 20:34:01
11楼
10楼网友;

先找地勘院所或公司,给出地勘报告和实验井数据,再和水源热泵设计单位一起研究,确定井群布局,井的结构后,再招标定出打井费用.

各环节的费用由于地区不同差异会挺大.