水下浇筑混凝土的问题
qugan2013
qugan2013 Lv.7
2016年05月07日 09:35:28
来自于建筑施工
只看楼主

水下浇筑混凝土,向水里灌混凝土,水灰比怎么控制,是不是瞬间就没强度了呢?

QQ图片20160507093510.jpg u=4084044641,1032229030&fm=21&gp=0.jpg
水下浇筑混凝土,向水里灌混凝土,水灰比怎么控制,是不是瞬间就没强度了呢?

QQ图片20160507093510.jpg


u=4084044641,1032229030&fm=21&gp=0.jpg

lhs5182008
2016年05月07日 11:20:51
2楼
你这个问题不是施工技术问题,而是个力学问题,你要去问一下你的物理老师了
回复
lhs5182008
2016年05月07日 11:27:47
3楼
因为混凝土浇筑时要求是管伸下去,混凝土达到一定量后就拨管,混凝土的重量大就把水排出外面了,随着混凝土浇筑的量越来越大,混凝土就形成整体同时排出水,水不会影响混凝土强度,所以混凝土必须连续浇筑,不能断了
回复
zhang老三
2016年05月07日 14:14:57
4楼
水下混凝土的配合比:水下混凝土的配合比应符合JGJ94《建筑桩基技术规范》、《水下混凝土施工规范》(DL/TS144--2001)等的规定。
混凝土的配合比必须与导管灌注水下混凝土相适应,混凝土的含砂率一般为45%~50%,水灰比宜采用0.5~0.6。为改善水工混凝土的和易性,混凝土中宜掺进外加剂,水下混凝土常用的外加剂有减水剂、缓凝剂等,掺进外加剂前,必须经过实验,以确定外加剂的使用种类、掺进量和掺进程序。如灌注桩用混凝土,按通常的配制方法,当水泥用量为420kg/m3(水灰比为 0.56)时,混凝土的强度才能达到35Mpa,但由于坍落度(18—22cm)过大,均质性差,和易性不好,凝结时间也达不到缓凝10h,以上的超大型缓凝要求。在配制混凝土中掺入1%的减水剂优化配合比。水泥用量每1m3混凝土可节省40公斤左右,而且在坍落度达到18—22cm情况下,均质性、和易性良好,凝结时间也可以缓凝到10h以上。优化配合比后的混凝土和易性、缓凝作用良好,在灌注桩混凝土施工中消除了卡管或断桩等事故,保证了顺利施工。并且混凝土的7天强度也比通常不掺外加剂配制的混凝土提高20%左右。规范所确定的混凝土配合比,其和易性不一定能与实际施工条件完全适合,或当施工设备、运输方法或运输距离,施工气候等条件发生变化时,所要求的混凝土坍落度也随之改变。为保证混凝土和易性符合施工要求,需将混凝土含水率及用水量根据实际情况做适当调整(保持水灰比不变)。
回复
甲方施工员
2016年05月08日 08:03:25
5楼
水下浇筑混凝土,向水里灌混凝土,水灰比怎么控制,是不是瞬间就没强度了呢?

这个问题也可能出现 但是按照规范操作是没问题的 为什么用导管 为什么要埋管 就是避免这个问题出现
回复
wq1080
2017年06月15日 22:51:36
6楼
学习了,不错不错。
回复
胜利一定
2017年06月16日 08:38:17
7楼
谢谢楼主的分享
回复
co1497336993324
2017年06月16日 10:25:10
8楼
不错不错,总结的不错
回复
笨笨一号
2017年06月16日 10:48:29
9楼
路过,看看
回复

相关推荐