请教火电厂高压启备变6kv共箱母线的问题
tn_s
tn_s Lv.3
2016年05月06日 15:08:40
只看楼主

300MW机组高压启备变6kv侧至厂用6kV工作段备用进线开关采用共箱母线,现在要在现有共箱母线上T接增加备用6kv段,请问是否可以直接用6kv电缆在共箱母线T接出来,走电缆沟到备用6kv段开关柜呢?改造项目,原主厂房A排外比较拥挤,走架空共箱母线比较困难。

300MW机组高压启备变6kv侧至厂用6kV工作段备用进线开关采用共箱母线,现在要在现有共箱母线上T接增加备用6kv段,请问是否可以直接用6kv电缆在共箱母线T接出来,走电缆沟到备用6kv段开关柜呢?改造项目,原主厂房A排外比较拥挤,走架空共箱母线比较困难。
免费打赏
electricity
2016年05月06日 22:05:56
2楼
当然可以了,有这样的方案
回复
无纤尘
2016年05月07日 13:34:56
3楼
可以的,但是你的共箱母线做好密封。
回复