洁净室新风量大小控制
溪澄
溪澄 Lv.3
2016年05月06日 11:51:16
只看楼主

打个比方:如果计算新风量需要5000立方/小时,如何保证引入空调机组的新风量是5000,用风量调节阀控制? 还是加装一个5000风量的送风机?

打个比方:如果计算新风量需要5000立方/小时,如何保证引入空调机组的新风量是5000,用风量调节阀控制? 还是加装一个5000风量的送风机?
免费打赏
红豆开花
2016年05月09日 14:35:28
2楼
当然依靠风机引入了.根据你的阻力和风风量等要求,选择合适的风机...
回复
seellyy
2016年05月13日 15:18:19
3楼
用调节阀控制啊,还专门搞个风机,太没有必要了,除非新风离的太远
回复
溪澄
2016年05月20日 21:08:51
4楼
楼上2位都讲的不一样
回复
tian田田
2016年05月27日 08:10:26
5楼
楼上2位都讲的不一样
回复
打个酱油试试是
2016年06月12日 14:12:15
6楼
用调节阀控制吧
回复
poorpc
2016年06月14日 14:27:08
7楼
溪澄 发表于 2016-5-20 21:08 楼上2位都讲的不一样为什么不一样因为你没说明大前提,你是什么系统AHU?MAU?全新风机组?用在什么场合
回复
溪澄
2016年06月17日 17:09:26
8楼
poorpc 发表于 2016-6-14 14:27 为什么不一样因为你没说明大前提,你是什么系统AHU?MAU?全新风机组?用在什么场合是AHU ,回风加新风混合, 用在制药厂房
回复
nivea2012
2016年07月27日 09:20:27
9楼
溪澄 发表于 2016-6-17 17:09 是AHU ,回风加新风混合, 用在制药厂房我这边接触的使用调节阀,所以总是会被药厂设备部管理的人乱动新风口调节阀到时洁净区房间压差错误
回复
银子silver
2016年08月04日 13:28:42
10楼
调节阀的多。。。。。。
回复
ww47306
2016年08月18日 13:07:56
11楼
定风量风阀
回复