路灯控制箱设在道路大约2/3处,要求是全夜灯和半夜灯,配电图中前三个回路是全夜灯,后三个是半夜灯。为了更直观看,我画了一个简图。每一个路灯采用TN-S接地系统,具体做法用四芯电缆的一芯做PE线连接所有路灯。那请问从控制柜出来的电缆是怎么弄的?是分三条走吗?每一条电缆有四芯,包括两根火线、一根零线和一根地线??这样理解对吗?
你单相供电的 怎么还四芯
回复
3楼
不错的资料,谢谢分享
回复
4楼
都三相了,怎么还2根火线呢
回复
5楼
楼主说的四芯有两个相线,那两个相线是干什么的呢?一个全夜灯一个半夜灯吗?共用零线和PE线?
回复
6楼
不管怎样,你用的四芯电缆都有问题,怎么都说不通啊
回复
7楼
文羽 发表于 2016-5-21 14:50 楼主说的四芯有两个相线,那两个相线是干什么的呢?一个全夜灯一个半夜灯吗?共用零线和PE线?从图上看是这样的,这种做法是不是不合理啊?
回复
8楼
qyjzdq2009 发表于 2016-5-20 17:32 都三相了,怎么还2根火线呢一根全夜灯一根半夜灯
回复
9楼
llssb 发表于 2016-5-25 15:32 从图上看是这样的,这种做法是不是不合理啊?这种做法不太合理,两个相线共用一个零线,零线的截面就要变大,比加一个芯更浪费,因为相线的芯和零线是相同截面的
回复
10楼
四芯电缆,,,好像这种做法不常用
回复
11楼
谢谢楼主的支持
回复