求助,关于别墅楼梯相关规范的问题
搁浅被用
2016年05月06日 10:34:55
只看楼主

基本情况是这样,一栋三层别墅,外带一层地下室,设计有室内电梯和室内的普通楼梯,普通楼梯一边是墙一边敞开。现在我有几个疑问想请各位建筑上的大神帮忙解答一下,最好有规范条文的位置可查。 1.室内楼梯、套内楼梯、户内楼梯在概念上有什么区别? 2,三层的别墅是否要设置疏散楼梯?别墅内的普通楼梯算不算疏散楼梯?防火规范上的6.4.7条适用于别墅建筑吗? 3,附图中的折线楼梯,楼梯转角处做成了扇形台阶,这样算是三跑楼梯还是三个梯段单跑楼梯?是否有18级台阶的限制?

基本情况是这样,一栋三层别墅,外带一层地下室,设计有室内电梯和室内的普通楼梯,普通楼梯一边是墙一边敞开。现在我有几个疑问想请各位建筑上的大神帮忙解答一下,最好有规范条文的位置可查。
1.室内楼梯、套内楼梯、户内楼梯在概念上有什么区别?
2,三层的别墅是否要设置疏散楼梯?别墅内的普通楼梯算不算疏散楼梯?防火规范上的6.4.7条适用于别墅建筑吗?
3,附图中的折线楼梯,楼梯转角处做成了扇形台阶,这样算是三跑楼梯还是三个梯段单跑楼梯?是否有18级台阶的限制?
4,楼梯间在地下室和一层之间,是否需要设置防火门?
4,这种小别墅带地下室的建筑,有哪些防火上的条文可以适用?
可能有的问题提的比较白痴,让各位见笑。涉及到经济纠纷,有急用,还望能得到各位大神帮助。

微信截图_20160506100941.jpg


微111信截图_20160506101847.jpg

免费打赏
搁浅被用
2016年05月06日 12:08:16
2楼
没人肯帮忙
回复
搁浅被用
2016年05月09日 16:16:55
3楼
这几天快餐式的看了点规范,我自己来说下自己的看法吧。
1.室内楼梯一般多指建筑物内部楼梯,和室外楼梯相对。套内楼梯、户内楼梯基本一个意思,对应概念套内面积、户内面积。具体概念解释没找到,都是个人理解。
2.甭管几层着火了都得疏散,但肯定不能从窗户往外疏散。但具体设置不设置疏散楼梯,我没查到,求指点。所以说,别墅内的楼梯可能达不到疏散楼梯的标准,但是着火时有疏散的作用。
防火规范上6.4.7说是“疏散用楼梯和疏散通道。。。”,关键字在于“疏散用楼梯”,不是“疏散楼梯”,强调的是疏散作用,所以个人认为6.4.7是可以约束别墅的楼梯的。后来我又查了条文解释,里面说“疏散楼梯或可做疏散用的楼梯和疏散通道上的阶梯踏步。。。。”所以,我认为我的理解是正确的。
3.这个楼梯应该属于折线型单跑楼梯,两个转角的地方没有休息平台,只有扇形台阶,所以说肯定不能算是三跑,只能是单跑。也正因为此,台阶总数肯定超过了18级台阶。至于“单跑楼梯”“双跑楼梯”“三跑楼梯”的具体概念定义,找不到,也不知道去哪里找,求指点。
4.目前在看规范,没人搭理我,只好自己找,也许用的时候已经晚了,但是也没办法。
回复
搁浅被用
2016年05月09日 16:23:06
4楼
如果在规范板块里,这条应该是最后一条回复,还是自己回的。
回复
搁浅被用
2016年05月10日 12:35:34
5楼
4关于防火门GB50016-2014 6.4.4

除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。 除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定:
1 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
2 应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。
3 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。
回复
大虾大虾
2016年05月11日 09:07:35
6楼
???????????????
回复
第四季无尾鱼
2016年05月11日 11:17:30
7楼
我第一次看到这个问题!还没注意到别墅的楼梯问题呢!
回复
jiagongyan
2016年05月11日 14:54:30
8楼
路过学习一下,大神们过来帮个忙
回复
co1458895574472
2016年05月11日 15:09:42
9楼
路过学习一下
回复
1111weibo01
2016年05月11日 15:42:44
10楼
矮油,怎么精神这么差
回复
按时阿萨德
2016年05月11日 17:18:42
11楼
学习一下 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开