接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;问题是:直径25钢筋套筒处,要求用直径12的圆钢进行跨接,按钢筋的6D施焊,搭接焊长度应为150MM长,按圆钢的6D施焊,搭接焊长度为72MM长,以哪个为准?请提供出处,谢谢各位

接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

问题是:直径25钢筋套筒处,要求用直径12的圆钢进行跨接,
按钢筋的6D施焊,搭接焊长度应为150MM长,按圆钢的6D施焊,搭接焊长度为72MM长,以哪个为准?请提供出处,谢谢各位

本地防雷办以圆钢的6D,搭接长度8CM

dianqipanli
2016年05月03日 20:42:44
2楼
以圆钢为准。
既然是用圆钢跨接,说明圆钢的截面可以满足接地的要求。
《建筑电气工程施工质量验收规范》中对于圆钢的要求最小允许直径为8mm.
回复
月盈
2016年05月03日 21:56:24
3楼
谢谢你 的回复
回复
cmb178
2016年05月04日 06:56:41
4楼
以圆钢为准。
既然是用圆钢跨接,说明圆钢的截面可以满足接地的要求。
《建筑电气工程施工质量验收规范》中对于圆钢的要求最小允许直径为8mm.
回复
孙鹏彬
2016年05月04日 10:18:02
5楼
以圆钢为准。
既然是用圆钢跨接,说明圆钢的截面可以满足接地的要求。
《建筑电气工程施工质量验收规范》中对于圆钢的要求最小允许直径为8mm.
回复