接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;问题是:直径25钢筋套筒处,要求用直径12的圆钢进行跨接,按钢筋的6D施焊,搭接焊长度应为150MM长,按圆钢的6D施焊,搭接焊长度为72MM长,以哪个为准?请提供出处,谢谢各位
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
问题是:直径25钢筋套筒处,要求用直径12的圆钢进行跨接,
按钢筋的6D施焊,搭接焊长度应为150MM长,按圆钢的6D施焊,搭接焊长度为72MM长,以哪个为准?请提供出处,谢谢各位
本地防雷办以圆钢的6D,搭接长度8CM