防雷接地搭接长度,有奖回答
月盈
月盈 Lv.9
2016年05月03日 16:49:23
只看楼主

接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;问题是:直径25钢筋套筒处,要求用直径12的圆钢进行跨接,按钢筋的6D施焊,搭接焊长度应为150MM长,按圆钢的6D施焊,搭接焊长度为72MM长,以哪个为准?请提供出处,谢谢各位

接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

问题是:直径25钢筋套筒处,要求用直径12的圆钢进行跨接,
按钢筋的6D施焊,搭接焊长度应为150MM长,按圆钢的6D施焊,搭接焊长度为72MM长,以哪个为准?请提供出处,谢谢各位

本地防雷办以圆钢的6D,搭接长度8CM

免费打赏
whsss111
2016年05月05日 08:25:58
12楼
以圆钢为准。........
回复
放水发电
2016年05月05日 08:29:48
13楼
以圆钢为准,采用热镀锌圆钢,直径8~10mm.
回复
qwj245
2016年05月05日 09:47:24
14楼
圆钢为准,6D
回复
magiln
2016年05月05日 09:57:58
15楼
以圆钢为准,圆钢作为搭接件,满足要求
回复
李大叔
2016年05月05日 11:33:41
16楼
就长不就短,我认为
回复
fshnhuda
2016年05月05日 12:00:29
17楼
以钢筋直径的6D焊接防雷
回复
wudistar
2016年05月05日 14:57:23
18楼
感谢楼主分享,又学到了知识
回复
这次可以了
2016年05月05日 16:31:05
19楼

以圆钢为准。
既然是用圆钢跨接,说明圆钢的截面可以满足接地的要求。
《建筑电气工程施工质量验收规范》中对于圆钢的要求最小允许直径为8mm.
回复
bohuajituan
2016年05月06日 08:33:14
20楼
楼上的各位楼主回答的是正确的。顶!
回复
w3502127
2016年05月06日 08:45:19
21楼
ding,......
回复

相关推荐

APP内打开