求解 跪求大神解决 悬赏100元
cow1462263414646
2016年05月03日 16:23:13
只看楼主

所在单位使用半山腰水罐供水,近期总是出现罐内满水,但住户无水可用情况。出水管直径150,总阀门位于水罐出水管下方150米处,关闭阀门一小时,水压正常五到六小时。跪求解决!

所在单位使用半山腰水罐供水,近期总是出现罐内满水,但住户无水可用情况。出水管直径150,总阀门位于水罐出水管下方150米处,关闭阀门一小时,水压正常五到六小时。跪求解决!
免费打赏
cow1462263414646
2016年05月03日 17:00:53
2楼
大神在哪里?
回复
cof1470112710960
2016年08月03日 21:18:17
3楼
应该是水罐里面有却水的时候。也就是说水罐里的水某个时候供应不上管道用水,造成管道内间歇却水内部进空气存留,气体走到近弯处造成出水口与存水处水压一致或者大于存水压,造成存水有水不出水。
回复
www9875
2016年11月03日 23:44:40
4楼
查一下水管有没有转弯爬坡的地方?如果有应该是水罐空了以后重新蓄水后管内存有空气。在爬坡顶点加一个真空膜破坏器就能解决
回复