本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-4-30 13:13 编辑 钢结构构件挠度验算不能一概而论,而要分情况,我举例说几种情况以提醒大家复习的时候注意。情况1:(恒+0.5活)下的挠度。情况2:(恒+活)下的挠度。情况3:(恒+0.5活+竖向地震标准值)下的挠度。有的条件下需要考虑几种情况并取不利。各本规范上有具体的规定,不同规范之间有细微的区别。注:上面系数0.5是大部分情况下的。
钢结构构件挠度验算不能一概而论,而要分情况,我举例说几种情况以提醒大家复习的时候注意。
情况1:(恒+0.5活)下的挠度。
情况2:(恒+活)下的挠度。
情况3:(恒+0.5活+竖向地震标准值)下的挠度。
有的条件下需要考虑几种情况并取不利。
各本规范上有具体的规定,不同规范之间有细微的区别。